Зарегистрирован: May 14, 2005 Сообщения: 290 Рейтинг: +9/-0 Откуда: г.Самара
Добавлено: Вс 11 Апр, 2010 18:14:02 Заголовок сообщения: Expression: Unable to register with RDM
Привет всем!
Выскакивет иногда ошибка RSView32 7.1:
Expression: Unable to register with RDM
причем на новой WinXP SP3, больше ничего не стоит.
Ошибка происходит после перехода в RUN.
Все объекты отображаются независимо от видимости, не в контурах, как при потере связи, а целиком.
Дисплей стартовый не реагирует на мышку. Глобальные клавиши работают.
ActivX нет, при запуске нет событий, макросов, "дерева" и т.д. Проект "чистый", без сторонних примочек. На стартовый дисплей привязаны порядка 10 тегов.
Точно такое-же поведение иногда и на др. машинах, винда такая - же, SP2 -3.
Буду признателен за разъяснения
Файл лицензии на локальном диске или на удаляемом? Должен быть на локальном. Если на удалённом, то нужно создать переменную CHECKDRIVES в Start>Control Panel>System>Advanced>Environment Variables и присвоить ей значение CDA.
Если файл проекта и файл активации находятся не на том же диске, что и RSView32, то они должны быть расшарены с правами чтения и записи, т.к. RSView32 требует полного контроля над этими файлами.
Возможно, вызывается какой-нибудь экран вызывается, а у него в StartUp имеется команда "TrendXServerOn". Тогда нужно убрать "TrendXServerOn" оттуда и перенести, например, в StartUp проекта. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Файл проекта и активация на одном локальном диске. На стартовом дисплее просто расширенное меню, трендов там нет.
Может ли это быть от того, что у меня завязка пользователей проекта на пользователей ОС?
Вобщем, как я и писал до этого в каком-то топике, дело в Startupe дисплея. Любая команда в настройках стартового дисплея (напр. Pause 1 или Beep ) в Startup, не важно, содержит дисплей какие-либо объекты, примерно 1 раз из 10 запусков приводит к этой ошибке. Сначала проверил на новом пустом дисплее данного проекта. Потом создал новый проект, перегнал туда полностью все содержимое рабочего проекта. Новый проект, однозначный старому, не приводит к такой ошибке вообще. Причину не знаю.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.131 секунды