| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
alphatomsk Частый гость


Зарегистрирован: Jun 28, 2009 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Томск-Сургут
|
Добавлено: Пн 15 Мар, 2010 8:29:52 Заголовок сообщения: PV1000 не загружает проект автоматически. |
|
|
| PV1000 не грузит в автозагрузке. Приходится заходить с мышкой USB делать LOAD ,RUN. Тогда все работает. По инструкции все перепробовал.При загрузке просит несуществующий файл проекта.Удалял все проекты.Все равно просит файл которого нет. Подскажите ,может дело в прошивке? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 15 Мар, 2010 9:08:25 Заголовок сообщения: |
|
|
Приведите, пожалуйста, полный каталожный номер панели и версию её firmware. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пн 15 Мар, 2010 10:46:41 Заголовок сообщения: Re: PV1000 не загружает проект автоматически. |
|
|
| alphatomsk писал(а): | | PV1000 не грузит в автозагрузке. Приходится заходить с мышкой USB делать LOAD ,RUN. Тогда все работает. По инструкции все перепробовал.При загрузке просит несуществующий файл проекта.Удалял все проекты.Все равно просит файл которого нет. Подскажите ,может дело в прошивке? |
На том где делаешь LOAD ,RUN выбери Terminal Setting затем Factory Talk View ME Station Startup и уже там выбирай Run Current Application |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
alphatomsk Частый гость


Зарегистрирован: Jun 28, 2009 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Томск-Сургут
|
Добавлено: Пн 15 Мар, 2010 13:02:08 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | На том где делаешь LOAD ,RUN выбери Terminal Setting затем Factory Talk View ME Station Startup и уже там выбирай Run Current Application |
В Startup Option так и стоит Run Current Application.
Каталожный номер и версию ПО пришлю попозже. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
alphatomsk Частый гость


Зарегистрирован: Jun 28, 2009 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Томск-Сургут
|
Добавлено: Пн 15 Мар, 2010 13:20:18 Заголовок сообщения: Re: PV1000 не загружает проект автоматически. |
|
|
| dv_ писал(а): | | alphatomsk писал(а): | | PV1000 не грузит в автозагрузке. Приходится заходить с мышкой USB делать LOAD ,RUN. Тогда все работает. По инструкции все перепробовал.При загрузке просит несуществующий файл проекта.Удалял все проекты.Все равно просит файл которого нет. Подскажите ,может дело в прошивке? |
На том где делаешь LOAD ,RUN выбери Terminal Setting затем Factory Talk View ME Station Startup и уже там выбирай Run Current Application |
В Startup Option так и стоит Run Current Application. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
alphatomsk Частый гость


Зарегистрирован: Jun 28, 2009 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Томск-Сургут
|
Добавлено: Вт 16 Мар, 2010 5:24:52 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | | Приведите, пожалуйста, полный каталожный номер панели и версию её firmware. |
Cat.№ 2711P-RDT10C
Dev. name: PVP-2C97A3
ROCKWELL AUTOMATION 2711P-PVP
прошивка v.5.00.00.55 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
alphatomsk Частый гость


Зарегистрирован: Jun 28, 2009 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Томск-Сургут
|
Добавлено: Вт 16 Мар, 2010 6:31:18 Заголовок сообщения: |
|
|
-ERROR. Runtime file not found. Жму OK
-Only one runtime project can be open.Please closedown the currently
running project. Жму OK
-ERROR.Runtime file not found at Storage Card\\ Путь
Please verify the correct file name. Жму ОК. Выходит в меню загрузки.
Просит файл проекта который уже удалили. И даже если я новый заливаю под тем именем. Все равно посит |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 16 Мар, 2010 7:51:13 Заголовок сообщения: |
|
|
Т.е., ссылка на файл остаётся в панели, а файла этого нет на карточке?
Загрузите файл проекта заново с помощью Transfer Utility и выберите при этом "Run application when download Completes". Если этот файл всё ещё имеется в памяти, при следующем старте всё должно запуститься.
Можно после загрузки необходимого проекта MER пойти в "Terminal Settings" -> "Startup Options" -> "RSView ME Station Startup", выбрать там "Configuration Mode Options", убедиться что выбрана опция запуска текущего проекта, а затем всё подтвердить и перезагрузить панель.
Если Вы это всё сделали и не помогает, то попробуйте так:
1. Загрузите в панель файл с точно таким же названием, как написано в ошибке, но не запускайте этот проект после загрузки.
2. Идите в "Terminal Settings" -> "Startup Options" -> "RSView ME Station Startup" и выберите "Configuration Mode Options".
3. Там выберите для "Load Current Application" опцию "No" и два раза подтвердите "OK".
4. Если этот проект больше не нужен, то удалите его: "Terminal Settings" -> "File Management" -> "Delete Files" -> "Delete Applications", выберите свой проект и нажмите "Delete".
5. Перезагрузите панель. Ошибка должна исчезнуть. После этого можно заново загрузить проект в панель.
Удачи! _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
alphatomsk Частый гость


Зарегистрирован: Jun 28, 2009 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Томск-Сургут
|
Добавлено: Вс 11 Апр, 2010 17:30:24 Заголовок сообщения: |
|
|
| Спасибо всем за участие! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|