alphatomsk
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jun 28, 2009
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Томск-Сургут

СообщениеДобавлено: Пн 15 Мар, 2010 8:29:52    Заголовок сообщения: PV1000 не загружает проект автоматически. Ответить с цитатой

PV1000 не грузит в автозагрузке. Приходится заходить с мышкой USB делать LOAD ,RUN. Тогда все работает. По инструкции все перепробовал.При загрузке просит несуществующий файл проекта.Удалял все проекты.Все равно просит файл которого нет. Подскажите ,может дело в прошивке?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 15 Мар, 2010 9:08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Приведите, пожалуйста, полный каталожный номер панели и версию её firmware.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 15 Мар, 2010 10:46:41    Заголовок сообщения: Re: PV1000 не загружает проект автоматически. Ответить с цитатой

alphatomsk писал(а):
PV1000 не грузит в автозагрузке. Приходится заходить с мышкой USB делать LOAD ,RUN. Тогда все работает. По инструкции все перепробовал.При загрузке просит несуществующий файл проекта.Удалял все проекты.Все равно просит файл которого нет. Подскажите ,может дело в прошивке?

На том где делаешь LOAD ,RUN выбери Terminal Setting затем Factory Talk View ME Station Startup и уже там выбирай Run Current Application
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alphatomsk
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jun 28, 2009
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Томск-Сургут

СообщениеДобавлено: Пн 15 Мар, 2010 13:02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
На том где делаешь LOAD ,RUN выбери Terminal Setting затем Factory Talk View ME Station Startup и уже там выбирай Run Current Application

В Startup Option так и стоит Run Current Application.
Каталожный номер и версию ПО пришлю попозже.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alphatomsk
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jun 28, 2009
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Томск-Сургут

СообщениеДобавлено: Пн 15 Мар, 2010 13:20:18    Заголовок сообщения: Re: PV1000 не загружает проект автоматически. Ответить с цитатой

dv_ писал(а):
alphatomsk писал(а):
PV1000 не грузит в автозагрузке. Приходится заходить с мышкой USB делать LOAD ,RUN. Тогда все работает. По инструкции все перепробовал.При загрузке просит несуществующий файл проекта.Удалял все проекты.Все равно просит файл которого нет. Подскажите ,может дело в прошивке?

На том где делаешь LOAD ,RUN выбери Terminal Setting затем Factory Talk View ME Station Startup и уже там выбирай Run Current Application


В Startup Option так и стоит Run Current Application.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alphatomsk
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jun 28, 2009
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Томск-Сургут

СообщениеДобавлено: Вт 16 Мар, 2010 5:24:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Приведите, пожалуйста, полный каталожный номер панели и версию её firmware.


Cat.№ 2711P-RDT10C
Dev. name: PVP-2C97A3
ROCKWELL AUTOMATION 2711P-PVP
прошивка v.5.00.00.55
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 16 Мар, 2010 6:01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

По этой панели никаких багов не замечено. Firmware один из самых новых:
http://support.rockwellautomation.com/ControlFlash/FUW.asp

А чо за файл просит?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alphatomsk
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jun 28, 2009
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Томск-Сургут

СообщениеДобавлено: Вт 16 Мар, 2010 6:31:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
По этой панели никаких багов не замечено. Firmware один из самых новых:
http://support.rockwellautomation.com/ControlFlash/FUW.asp

А чо за файл просит?


-ERROR. Runtime file not found. Жму OK

-Only one runtime project can be open.Please closedown the currently
running project. Жму OK

-ERROR.Runtime file not found at Storage Card\\ Путь
Please verify the correct file name. Жму ОК. Выходит в меню загрузки.


Просит файл проекта который уже удалили. И даже если я новый заливаю под тем именем. Все равно посит
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 16 Мар, 2010 7:51:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Т.е., ссылка на файл остаётся в панели, а файла этого нет на карточке?

Загрузите файл проекта заново с помощью Transfer Utility и выберите при этом "Run application when download Completes". Если этот файл всё ещё имеется в памяти, при следующем старте всё должно запуститься.

Можно после загрузки необходимого проекта MER пойти в "Terminal Settings" -> "Startup Options" -> "RSView ME Station Startup", выбрать там "Configuration Mode Options", убедиться что выбрана опция запуска текущего проекта, а затем всё подтвердить и перезагрузить панель.

Если Вы это всё сделали и не помогает, то попробуйте так:
1. Загрузите в панель файл с точно таким же названием, как написано в ошибке, но не запускайте этот проект после загрузки.
2. Идите в "Terminal Settings" -> "Startup Options" -> "RSView ME Station Startup" и выберите "Configuration Mode Options".
3. Там выберите для "Load Current Application" опцию "No" и два раза подтвердите "OK".
4. Если этот проект больше не нужен, то удалите его: "Terminal Settings" -> "File Management" -> "Delete Files" -> "Delete Applications", выберите свой проект и нажмите "Delete".
5. Перезагрузите панель. Ошибка должна исчезнуть. После этого можно заново загрузить проект в панель.


Удачи!
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alphatomsk
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jun 28, 2009
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Томск-Сургут

СообщениеДобавлено: Вс 11 Апр, 2010 17:30:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо всем за участие!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.125 секунды
/n