| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Bezumniy Новичок


Зарегистрирован: Apr 11, 2008 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Сб 02 Окт, 2010 3:05:08 Заголовок сообщения: Проблемы с доступом |
|
|
Подскажите пожалуйста,
FT View SE Server и FT VIEW SE Client обязательно должны находиться в одной подсети?
Проблема в том , например если сервер имеет IP 10.1.100.1 /24
и клиент 10.1.100.2 то все прекрасно работает (клиент запускается и видит сервер). Но стоит этому же клиенту задать другой IP (из другой подсети), например 10.1.101.2 /24 , то пинги между сервером и клиентом проходят, но FT View SE Client уже не может запустится, пишет что ".... server not available..."
Какие настройки нужно проверить и изменить чтоб клиент смог подключиться к серверу из другой подсети? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 04 Окт, 2010 10:55:08 Заголовок сообщения: |
|
|
Если машины прописаны в FactoryTalk директорию, то проблем быть не должно.
Компьютер, содержащий FactoryTalk Network Directory порписан в FactoryTalk Directory Server Location Utility?
Проверьте также, открыты ли в роутере, соединяющем подсети, соответствующие порты. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Bezumniy Новичок


Зарегистрирован: Apr 11, 2008 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 04 Окт, 2010 12:50:25 Заголовок сообщения: |
|
|
Прошу прощения , если вопрос глупый, но все таки поясните пожалуйста ваш вопрос:
компьютер, содержащий FactoryTalk Network Directory порписан в FactoryTalk Directory Server Location Utility?
я знаю FactoryTalk Directory Configuration Wizard - в нем на сервере и на клиентах создавалась сетевая директория,
и утилита Specify FactoryTalk Directory Location, где для сервера указывалось localhost, а для клиентов указано имя этого сервера.
а вот утилита FactoryTalk Directory Server Location Utility.... это где посмотреть?
и то что пинги между сервером и клиентом (находясь в разных подсетях)
проходят - означет ли это что необходимые порты открыты? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Eraser Эксперт


Зарегистрирован: Oct 05, 2005 Сообщения: 106 Рейтинг: +8/-0 Откуда: Харьков
|
Добавлено: Вт 05 Окт, 2010 6:29:22 Заголовок сообщения: |
|
|
попробуйте это:
1. Или добавьте взаимно друг друга на всех машинах в файл hosts;
2. Или пропишите на каждой машине дополнительный IP (что бы каждая машина была сразу в 2-х подсетях).
З.Ы. наскольно я знаю, проходяшие пинги не означают наличие открытых портов, необходимых для FT |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
maxim Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007 Сообщения: 123 Рейтинг: +7/-0 Откуда: Енакиево
|
Добавлено: Вт 05 Окт, 2010 12:20:16 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте.
| Bezumniy писал(а): |
и утилита Specify FactoryTalk Directory Location, где для сервера указывалось localhost, а для клиентов указано имя этого сервера.
|
Попробуйте в Specify FactoryTalk Directory Location на клиентах указать не имя сервера, а его IP - адрес. И отключите фаервол. Удачи. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Krotyuk Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 20, 2006 Сообщения: 59 Рейтинг: +0/-0 Откуда: г. Мариуполь
|
Добавлено: Пт 08 Окт, 2010 16:09:00 Заголовок сообщения: |
|
|
| В комплекте с ПО семейства FT View SE обычно есть утилита "Windows Firewall Configuration Utility". Она конфигурирует firewall на локальной машине для нормальной работы софта Rockwell по сети. Возможно, она сможет помочь определить, какие порты следует дополнительно открыть в роутере. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Bezumniy Новичок


Зарегистрирован: Apr 11, 2008 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 11 Окт, 2010 1:50:44 Заголовок сообщения: |
|
|
всем спасибо за советы.
помогло добавление на клиентах в hosts координаты сервера  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|