Здравствуйте!

Что будет с программой контроллера SLC 5/04 и его настройками если он был без питания 2 года?
Флеш-модуль на нем не установлен.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 05 Ноя, 2009 15:13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В контроллере есть батарейка 1747-BA ?

Если контроллер хранится при комнатной температуре, батарейка есть, и 2 года назад она была новой, то, скорее всего, ничего не случится.

Если температура в месте бывала выше 40 градусов и/или батарейка уже была не новой к началу хранения, то за это время батарейка может сесть, тогда программа, данные и настройки могут стереться.

В этом случае проект можно загрузить в контроллер, если а) он есть в компьютере и б) есть пакет RSLogix 500.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Пт 06 Ноя, 2009 5:56:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Для начала его бы включить нада было ... имхо ... Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BuNNi
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Nov 05, 2009
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 06 Ноя, 2009 6:11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Батарейка была. Вот про её назначение я сейчас и задумался.

Настройки я так понял стираются все. И автоматическая загрузка с флеш-модуля при его установке (которая была настроена) уже не сработает.

Цитата:
Для начала его бы включить нада было ... имхо ... Smile


Скоро включу, но он далеко. Хотелось бы подготовиться к встрече.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Пт 06 Ноя, 2009 7:05:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Не нада далеко ходить, здесь же на сайте найди документацию на SLC, она на русском языке. Про модуль процессора , его настройки, про ту же батарейку ... все подробно расписано. Как раз и подготовишся к "первым неожиданностям"/первой встрече. Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 06 Ноя, 2009 7:42:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

BuNNi писал(а):
Хотелось бы подготовиться к встрече.


Исходите из худшего: батарейка села (или её там нет), всё, включая конфигурацию контроллера, давно стёрлось.

Понадобятся:
1. Файл аппликации, загружаемый в контроллер
2. Кабель 1747-CP3
3. RSLogix500
4. RSLinx
_________________
Обращайтесь к профессионалам.


Последний раз редактировалось: oldDad (Пт 06 Ноя, 2009 9:17:50), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BuNNi
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Nov 05, 2009
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 06 Ноя, 2009 9:04:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А если батарейки нет программа при каждом отключении питания будет стираться?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 06 Ноя, 2009 9:13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если в процессоре нет модуля памяти EEPROM, или он есть, но не установлена опция восстановления из памяти при старте, и нет даже батарейки - конечно, будет стираться не только программа, но и данные, и конфигурация. Чудес, увы, не бывает.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BuNNi
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Nov 05, 2009
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 06 Ноя, 2009 9:48:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если бы флеш-модуль установить перед включением?

Где хранится программа? И что подпитывает батарейка?

Если программа хранится не на встроенной в SLC504 энергонезависимой памяти то почему контроллер грузится порядка 10 секунд?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 06 Ноя, 2009 11:51:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Если бы флеш-модуль установить перед включением?


И чего Вы собираетесь этим достичь? Опция-то загрузки программы при старте из EEPROM в процессоре не установлена, поэтому при старте ничего грузиться не будет.

Цитата:
Где хранится программа? И что подпитывает батарейка?

Программа, данные и конфигурация хранятся в памяти процессора. Батарейка подпитывает всю эту память.

Цитата:
Если программа хранится не на встроенной в SLC504 энергонезависимой памяти то почему контроллер грузится порядка 10 секунд?
Обычно исправный контроллер начинает работать уже через пару секунд после включения. Чтобы ответить на вопрос, почему 10 секунд, нужно обследовать систему. Может быть процессор неисправен, мало ли что.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BuNNi
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Nov 05, 2009
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 06 Ноя, 2009 12:38:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Нашел подробности в описании:

Программа хранится в RAM.
Есть встроенный конденсатор он подпитывает память до 30 дней.
Если есть литиевая батарейка 1747-BA, то она подпитывает память до 2-х лет.

Всем спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eli
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 04, 2010
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 04 Июн, 2010 19:14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У меня похожий вопрос.
Есть два станка. Один отказал.Индицирует миганием FAULT Если с первой переставить флэш-память, то автоматического восстановления программы не произойдет?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eli
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 04, 2010
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 04 Июн, 2010 19:15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У меня похожий вопрос.
Есть два станка. Один отказал.Индицирует миганием FAULT Если с первой переставить флэш-память, то автоматического восстановления программы не произойдет?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.126 секунды
/n