Добавлено: Пн 12 Июл, 2010 13:12:30 Заголовок сообщения: PROFIBUS DP-V1 |
|
|
Добрый день!
Кто-нибудь имел опыт работы с задвижками AUMA по протоколу PROFIBUS DP-V1?
Я все делаю как показано на сайте http://www.prosoft-technology.com/content/view/full/8332, но ничего не получается. В смысле, связи с задвижкой нету, статус показывает режим диагностики, а мне нужен что бы статус был "ОК".
Спасибо! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 12 Июл, 2010 19:10:45 Заголовок сообщения: |
|
|
А в каком состоянии светодиоды: красный ,зелёный, мигают ли?
Программу сами писали, или использовали пример, который даётся вместе с модулем? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
cindirik Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009 Сообщения: 77 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 13 Июл, 2010 6:08:05 Заголовок сообщения: |
|
|
| На самом модуле на статусе "ОК" индикация зеленый, а на "APP Status" и "BP ACT" индикация желтый и "BP ACT" быстро мигает. Программу я не писал, а использовал сам пример, кроме того скачал драйвер с сайта AUMA чтобы модуль Профибас мог определить задвижку. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 13 Июл, 2010 6:21:40 Заголовок сообщения: |
|
|
Сдя по состоянию Ваших светодиодов, ситуация выглядит так:
OK Green: The module is operating normally.
BP ACT Amber On: The LED is on when the module is able to
communicate over the backplane.
APP STATUS Amber On: Configuration Error: This LED is illuminated when the PROFIBUS and module CRC values do not match between input/output blocks. Verify that the values match the values generated with the Calculate Checksums button in ProSoft Configuration Builder. If they do not match, you must manually change the values at the appropriate address locations listed in the Input and Output block definitions in this manual.
Вывод: смотрите конфигурацию. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
cindirik Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009 Сообщения: 77 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 13 Июл, 2010 6:54:10 Заголовок сообщения: |
|
|
Ок. Спасибо.
Постараюсь исправить  |
|