Добрый день, У меня возникла следующая проблема с MicroLogix 1100. Не получаеться связаться с помощью Ethernet. В принципе я делаю все как описывается в мануал. Открываю BOOTP Server, кликаю в Network Settings и начинаю вводит данные SUbNet Mask: 255.255.252.0 и GateWay 10.121.28.1.
Далее в Request History дважды кликаю в адрес и ввожу Ethernet Address (MAC) 00:0F:73:00:E8:FE и IP Address 192.168.1.11. Нажимаю ОК, а он ошибку показывает. Дело в том что, я не знаю какой адрес мне приписывать в сетевых свойствах. Об этом в книжке не написано.
Подскажите пожалуйста какие адреса мне прописывать там и что я не правильно делаю.
В смысле когда я открываю Local Area Connection, Properties, Internet Protocol (TCP/IP): Какие адреса мне приписать в окна IP address, Subnet Mask, Default Gateway.
Заранее спасибо! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 25 Ноя, 2009 14:16:10 Заголовок сообщения: |
|
|
Проверьте, пожалуйста, ещё раз, все ли шаги Вы правильно делаете.
Вот здесь есть пример конфигурации со скриншотами _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
cindirik Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009 Сообщения: 77 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 25 Ноя, 2009 15:04:38 Заголовок сообщения: |
|
|
Сделал как показано, все работает. Но дело в том, что когда я открываю программу RSLogix 500 и далее Comms, Systems Coms, выбираю драйвер EThernet и нажимаю на ОК. Выводиться следующее сообщение. Хотя программа сама видит контроллер но выводит ощибку. The target node is not an SLC-500 or MicroLogix controller.
С чем это может быть связана? Может ревизия другая?
И такой еще вопрос. Можно ли MicroLogix 1100 конфигурировать на Internet Explorer? Хотя я там открываю, но выводиться в этом окне общие информации, про конфигурирования ничего нету. Подскажите если есть.
Заранее спасибо! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
cindirik Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009 Сообщения: 77 Рейтинг: +0/-0
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
cindirik Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009 Сообщения: 77 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 26 Ноя, 2009 9:44:17 Заголовок сообщения: |
|
|
Не могу вставить скриншот, что-то не получаеться. Кто знает, подскажите плз.
А насчет Internet Explorer, я открываю. Но дело в том что когдя я хочу открыть раздель New Data или Administrative Management, выводиться окошко что введите пароль. Я ввожу user name:Administrator пароль: Administrator или же user name:guest пароль: guest.
Но выводиться опять ошибка  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Чт 26 Ноя, 2009 10:01:10 Заголовок сообщения: |
|
|
| cindirik писал(а): | | Не могу вставить скриншот, что-то не получаеться. Кто знает, подскажите плз. |
Делай через http://piccy.info/ru/ |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
cindirik Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009 Сообщения: 77 Рейтинг: +0/-0
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
cindirik Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009 Сообщения: 77 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 26 Ноя, 2009 13:15:22 Заголовок сообщения: |
|
|
| Спасибо dv_. Old Dad, я вставил картинку. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Чт 26 Ноя, 2009 13:26:00 Заголовок сообщения: |
|
|
Стоило бы "урезать" картинку. И вставлять по другому, например:
| Код: | | [URL=http://piccy.info/][IMG]http://i.piccy.info/i4/8c/75/8a3279af79adc3971c4a92a9b70c.jpeg[/IMG][/URL] |
Сервер дает такую строку для копирования и вставки:
 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
cindirik Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009 Сообщения: 77 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 01 Dec, 2009 13:25:27 Заголовок сообщения: |
|
|
| Thanks dv_ |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
cindirik Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009 Сообщения: 77 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 01 Dec, 2009 13:26:04 Заголовок сообщения: |
|
|
| Есть ли у кого-нибудь идеи? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
Добавлено: Вт 01 Dec, 2009 13:40:07 Заголовок сообщения: |
|
|
| ... звони в тех.поддержку ВДТ , телефоны указаны на сайте. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
cindirik Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009 Сообщения: 77 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 03 Dec, 2009 7:10:41 Заголовок сообщения: |
|
|
| Когда я захожу через браузер в свойства MicroLogix 1100, и кликаю на иконку Data Views или на User Management, выводиться что у меня нет административных привелегий, хотя я зашел в систему как Администратор. Не понятно(((( |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
cindirik Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009 Сообщения: 77 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 03 Dec, 2009 7:12:35 Заголовок сообщения: |
|
|
| Добавлю, что user name я ввожу как Administrator, parol: Administartor или же user name: guest, password: guest |
|