Доброго времени суток!

Имеется система горячего резервирования на базе контроллеров ControlLogix 5562, модули SRM с прошивкой 5.1, прошивка CNB и ENBT модулей везде одинакова.

После попытки переключения (отключили питание на "основном контроллере") возникла ошибка модуля SRM в резервной корзине "Status comm.error 01E00204", мигает красный ОК, индикатор SRM-модуля отображает TH53.
CNB - мигает красный ОК, на дисплее Duplicate
ENBT - мигает красный ОК, на дисплее мак-адрес, IP-адрес и Duplicate.

Переставляю SRM в корзину основного контроллера - та же картинка.
Что-то с модулем SRM? Подскажите, если кто сталкивался
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 14 Сен, 2010 11:45:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте!

Эта система когда-нибудь работала в данной конфигурации, или только впервые собрана?
Если работала, то при каких условиях и в какой момент возникла ошибка?

Пожалуйста, приведите точно версии firmware процессора, SRM, CNB, ENBT, а также версии RSLogix 5000.

Вы уверены, что дисплей SRM-модуля отображает TH53 ? Не отображается ли там код вида EXNN (две буквы и 2 цифры, первая - буква E)?

SRM мог вполне выйти из строя. Чтобы это проверить, возьмите SRM из ЗИПа, прошейте так, как показывающий ошибку, и воткните в шасси вместо него.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
irr1982
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Feb 13, 2009
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 15 Сен, 2010 4:03:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Здравствуйте!

Эта система когда-нибудь работала в данной конфигурации, или только впервые собрана?
Если работала, то при каких условиях и в какой момент возникла ошибка?

Пожалуйста, приведите точно версии firmware процессора, SRM, CNB, ENBT, а также версии RSLogix 5000.

Вы уверены, что дисплей SRM-модуля отображает TH53 ? Не отображается ли там код вида EXNN (две буквы и 2 цифры, первая - буква E)?

SRM мог вполне выйти из строя. Чтобы это проверить, возьмите SRM из ЗИПа, прошейте так, как показывающий ошибку, и воткните в шасси вместо него.


Данная конфига работала.
firmware процессора 16.56
firmware CNBE 11.5
firmware ENBT 4.8
firmware SRM/A 5.3

RSLogix 5000 17.01

TH53 - уверен
код типа EXNN не отображается

при выключении основного шасси происходит нормальный переход к процессору SYNC.
в ошибку SRM-модуль уходит после включения первичного шасси

ещё момент был. выключил шасси, вынес модуль на улицу, занёс, воткнул - заработало. может перегревается?

зы. или дышится ему в шкафу трудно Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 15 Сен, 2010 7:57:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Очень похоже на то, что модуль SRM неисправен.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.127 секунды
/n