| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Eraser Эксперт


Зарегистрирован: Oct 05, 2005 Сообщения: 106 Рейтинг: +8/-0 Откуда: Харьков
|
Добавлено: Вт 27 Июл, 2010 7:59:20 Заголовок сообщения: Нужен ответ из закрытой области роквелхелпа |
|
|
опять напоролись на закрытый ответ (с припиской только для уровня TechConnect). плз, дайте инфу, а то не получается подружить excel c rsviewse.
42049 - How to Use Excel as DDE Server and FactoryTalk View SE as DDE Client
(http://rockwellautomation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/42049)
неужели никто из тех, кто имеет уровень TechConnect не читает этот форум?
или.. никто не желает мне ответить?
Уфф.. ладно.. если уж так, то может хоть кто-то расскажет, как правильно связать РсвьюСе с Екселем через DDE? Делаю все по хелпу - ничего не получается, не приходят значения. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
maxim Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007 Сообщения: 123 Рейтинг: +7/-0 Откуда: Енакиево
|
Добавлено: Ср 25 Авг, 2010 13:20:09 Заголовок сообщения: |
|
|
| Здравствуйте. Мы пробовали забирать с Excel переменные в RSViewSE CPR7 по DDE - все по делали по справке - работало на ура. Потом пришлось перустановить OS - появилась проблема с данными, которые забирали с Excel. Так как нашли другой выход как отображать эти переменные , то этот способ решили отложить. Так что может быть проблема в OS... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Zombi Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007 Сообщения: 97 Рейтинг: +12/-0
|
Добавлено: Ср 25 Авг, 2010 15:42:21 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте!!!
Так пробовали:
Solution:
Go to the Windows Control Panel -> Administrative Tools and open Services.
For the Rockwell HMI Framework and the Rockwell Tag Server services open the Properties and go to the Log On tab. Check the "Allow service to interact with desktop" check box. Close the properties.
Желаю удачи!!! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Zombi Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007 Сообщения: 97 Рейтинг: +12/-0
|
Добавлено: Ср 25 Авг, 2010 15:45:42 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте!!!
Продолжение:
Use Excel as DDE Server and RSView SE HMI tag as DDE client.
First, create an Excel file, for example, named as SE_DDE_Client.xls, and then create an HMI tag as followinig.
Make sure that the address should fill as: DDE:excel|[SE_DDE_Client.xls]Sheet1!r1c1
Желаю удачи!!! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|