Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Проблемы с RSView 32
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Проблемы с RSView 32

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
voodoo_vd
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Sep 22, 2010
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 22 Сен, 2010 6:50:11    Заголовок сообщения: Проблемы с RSView 32 Ответить с цитатой

Добрый день. Столкнулся в работе с такой проблемой. Время от времени RSView 32 перестает обновлять значение тэгов (на экранах вместо анимаций только каркасы), а если и обновляет - то в два раза медленнее чем раньше(анимация происходит рывками, численные значения, которые должны обновляться мгновенно - обновляются с паузами).

Испрользую RSView 32 версии 6.30.17, RSLinks 2.43.
Обращения к контроллерам производятся по EtherNet. При этом 3 станции технологического персонала берут информацию непосредственно из контроллеров (именно у них и возникают проблемы с визуализацией), 5 сервисных станций - через RSLinx OPC сервер (эти работают нормально).

Проблемы начались после замены старых компьютеров (на которых все работало отлично при том же самом наборе ПО), на более мощные двухъядерные системы HP.

Может ли данная проблема быть связанной с двухъядерностью и как ее вообще решить. Заранее спасибо за ответ
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 22 Сен, 2010 10:47:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У Вас устаревшая версия RSView32, которая появилась на свет тогда, когда не было ни dual core процессоров, ни hyper-threading.

Я бы рекомендовал Вам обновить RSView32. Она поддерживает dual core и hyper-threading с версии 7.30.00.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пт 24 Сен, 2010 11:12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если ОС переустанавливалась, то проверьте настройки RSLinx:
Закладка "Cofigure CIP Options" и настройки топиков на пяти сервисных станциях.
Также проверьте настройки сетевых карт в ПЭВМ: 10/100/Gbit/Auto.

Временно отключите сервисные станции и посмотрите как это повлияет на работу технологических. Если ничего не изменится ставте старое железо на тех.станции или покупайте новый RSView.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.129 секунды
/n