СообщениеДобавлено: Сб 02 Окт, 2010 3:05:08    Заголовок сообщения: Проблемы с доступом Ответить с цитатой

Подскажите пожалуйста,
FT View SE Server и FT VIEW SE Client обязательно должны находиться в одной подсети?
Проблема в том , например если сервер имеет IP 10.1.100.1 /24
и клиент 10.1.100.2 то все прекрасно работает (клиент запускается и видит сервер). Но стоит этому же клиенту задать другой IP (из другой подсети), например 10.1.101.2 /24 , то пинги между сервером и клиентом проходят, но FT View SE Client уже не может запустится, пишет что ".... server not available..."
Какие настройки нужно проверить и изменить чтоб клиент смог подключиться к серверу из другой подсети?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 04 Окт, 2010 10:55:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если машины прописаны в FactoryTalk директорию, то проблем быть не должно.

Компьютер, содержащий FactoryTalk Network Directory порписан в FactoryTalk Directory Server Location Utility?

Проверьте также, открыты ли в роутере, соединяющем подсети, соответствующие порты.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bezumniy
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 11, 2008
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 04 Окт, 2010 12:50:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Прошу прощения , если вопрос глупый, но все таки поясните пожалуйста ваш вопрос:

компьютер, содержащий FactoryTalk Network Directory порписан в FactoryTalk Directory Server Location Utility?

я знаю FactoryTalk Directory Configuration Wizard - в нем на сервере и на клиентах создавалась сетевая директория,
и утилита Specify FactoryTalk Directory Location, где для сервера указывалось localhost, а для клиентов указано имя этого сервера.

а вот утилита FactoryTalk Directory Server Location Utility.... это где посмотреть?

и то что пинги между сервером и клиентом (находясь в разных подсетях)
проходят - означет ли это что необходимые порты открыты?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eraser
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Oct 05, 2005
Сообщения: 106
Рейтинг: +8/-0
Откуда: Харьков

СообщениеДобавлено: Вт 05 Окт, 2010 6:29:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

попробуйте это:
1. Или добавьте взаимно друг друга на всех машинах в файл hosts;
2. Или пропишите на каждой машине дополнительный IP (что бы каждая машина была сразу в 2-х подсетях).

З.Ы. наскольно я знаю, проходяшие пинги не означают наличие открытых портов, необходимых для FT
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007
Сообщения: 123
Рейтинг: +7/-0
Откуда: Енакиево

СообщениеДобавлено: Вт 05 Окт, 2010 12:20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте.
Bezumniy писал(а):

и утилита Specify FactoryTalk Directory Location, где для сервера указывалось localhost, а для клиентов указано имя этого сервера.

Попробуйте в Specify FactoryTalk Directory Location на клиентах указать не имя сервера, а его IP - адрес. И отключите фаервол. Удачи.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Krotyuk
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 20, 2006
Сообщения: 59
Рейтинг: +0/-0
Откуда: г. Мариуполь

СообщениеДобавлено: Пт 08 Окт, 2010 16:09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В комплекте с ПО семейства FT View SE обычно есть утилита "Windows Firewall Configuration Utility". Она конфигурирует firewall на локальной машине для нормальной работы софта Rockwell по сети. Возможно, она сможет помочь определить, какие порты следует дополнительно открыть в роутере.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bezumniy
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 11, 2008
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 11 Окт, 2010 1:50:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

всем спасибо за советы.
помогло добавление на клиентах в hosts координаты сервера Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.133 секунды
/n