Andman Новичок


Зарегистрирован: Jan 20, 2011 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 20 Янв, 2011 7:21:33 Заголовок сообщения: Нужна помощь с конфигурацией контроллера |
|
|
Был поставлен перед фактом программирования контроллера Allen Bradley, с чьей продукцией абсолютно не знаком.
Для начало нужно выбрать оборудование для проекта.
Вкратце о проекте:
1. Резервирование процессорного модуля.
2. 96 входных дискретных сигналов.
3. 64 выходных дискретных сигналов.
4. 24 входных аналоговых сигналов (токовая петля с HART).
5. 2 выходных аналоговых сигналов (токовая петля).
6. Modbus RTU (master) 3шт
7. Modbus RTU (slave) 1шт
Для визуализации используется обычный проышленный ПК, WINCC.
Для обмена с ПК нужно использовать Ethernet, в связи с чем не знаю какой модуль, и в каком месте его лучше постввить.
Накидал конфигурацию в Integrated Architecture Builder
http://fileserver.ifolder.ru/21435702 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
maxim Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007 Сообщения: 123 Рейтинг: +7/-0 Откуда: Енакиево
|
Добавлено: Чт 20 Янв, 2011 9:46:50 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте, вот этот замечательный документ, который так и называется "Руководство по выбору ControlLogix" я думаю поможет вам.  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Andman Новичок


Зарегистрирован: Jan 20, 2011 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 20 Янв, 2011 11:37:32 Заголовок сообщения: |
|
|
Конфигурируя в Integrated Architecture Builder, получаю такую ошибку при "Global check"
Что я делаю не так?
Оборудование:
 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Andman Новичок


Зарегистрирован: Jan 20, 2011 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 20 Янв, 2011 12:21:29 Заголовок сообщения: |
|
|
| Может быть за вместо модулей 1756-CNBR использовать 1756-CNBR/D ? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Andman Новичок


Зарегистрирован: Jan 20, 2011 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 21 Янв, 2011 7:13:02 Заголовок сообщения: |
|
|
Будет ли работоспособна такая схема?
Сегодня уже требуют с меня спецификацию, заказывать надо.
Помогите пожалуста, а то меня сьедят.
 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
Добавлено: Пт 21 Янв, 2011 7:36:32 Заголовок сообщения: |
|
|
| Andman писал(а): | Будет ли работоспособна такая схема?
Сегодня уже требуют с меня спецификацию, заказывать надо.
Помогите пожалуста, а то меня сьедят.
|
... к сож-ю Вас съедят ...
например модули резервирования Вы выбрали те, кот. уже не поставляются, коммуникационные модули для них тоже выбрать нужно другие и тд ....
спецификация в конце недели врядли уж так нужна будет (реально), а Вы успеете поЗВОНИТь СРОЧНО в офис ... обратиться в тех поддержку.
...
ps а зачем на удаленном шасси 2 PBR2, это же комплект? кот включает в себя пару резервируемых ИП.
ps ... и про прошивки контроллеров и версий софта не забудьте |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Andman Новичок


Зарегистрирован: Jan 20, 2011 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 21 Янв, 2011 7:50:43 Заголовок сообщения: |
|
|
Резервирование питания процессора и модулей было в задании.
А на счёт модулей резервирования и коммуникационников, подскажите плз, какие сейчас в ходу? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
Добавлено: Пт 21 Янв, 2011 8:53:09 Заголовок сообщения: |
|
|
| Andman писал(а): | Резервирование питания процессора и модулей было в задании.
А на счёт модулей резервирования и коммуникационников, подскажите плз, какие сейчас в ходу? |
Звоните в офис Тольятти (ВДТ - Сервис). Там Вам помогут, а через форум
...
Комплект PBR 2 включает в себя : ИП резервируемый (1756-PB75R) - 2 шт , плюс два кабеля для их подключения и плюс один модуль адаптера (1756-PSCA2) , а Вы выбираете 2 комплекта и их подключаете на одно шасси (4 ИП в одно шасси - это перебор)
Модули резервирования - вместо SRM заказывайте 1756-RM а коммуникационные модули 1756-CN2 (или CN2R) |||
... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
Добавлено: Пт 21 Янв, 2011 8:59:13 Заголовок сообщения: |
|
|
... а на сайте www.ab.com в разделе литература попытайтесь таки задать в поиске (по кат.номеру) модуль 1756-RM
а там уж и о нем почитаете и по резервированию так же прочтете.
... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Andman Новичок


Зарегистрирован: Jan 20, 2011 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 21 Янв, 2011 9:36:19 Заголовок сообщения: |
|
|
| Liter писал(а): |
Комплект PBR 2 включает в себя : ИП резервируемый (1756-PB75R) - 2 шт , плюс два кабеля для их подключения и плюс один модуль адаптера (1756-PSCA2) , а Вы выбираете 2 комплекта и их подключаете на одно шасси (4 ИП в одно шасси - это перебор)
... |
Ну у меня же 3 шасси.
Каждому 4х-слотовому шасси по БП, и 17и-слотовому два резервируемых БП
Разве не так? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Andman Новичок


Зарегистрирован: Jan 20, 2011 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 21 Янв, 2011 9:57:08 Заголовок сообщения: |
|
|
Слегка подкоректировал схему:
 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
Добавлено: Пт 21 Янв, 2011 11:30:33 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с конфигурацией контроллера |
|
|
... а вот 3 устройства "типа slave" нельзя ли объединить в одну сеть ... вроде сеть ModBus это позволяет ? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Andman Новичок


Зарегистрирован: Jan 20, 2011 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 21 Янв, 2011 14:21:51 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с конфигурацией контроллера |
|
|
| Liter писал(а): | ... а вот 3 устройства "типа slave" нельзя ли объединить в одну сеть ... вроде сеть ModBus это позволяет ? |
Да я б с удовольствием бы их на одну шину посадил, но они работают на разных скоростях и паритетах. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
avgaid Частый гость


Зарегистрирован: Jan 03, 2007 Сообщения: 30 Рейтинг: +1/-0
|
Добавлено: Вт 25 Янв, 2011 5:08:35 Заголовок сообщения: |
|
|
1. Требование к Controlnet для резервированной системы минимум 4 узла, т.е. 2 controlnet модуля в добавок к 2-м в резервированном шасси. иначе сеть не работает. Чтобы выполнить это требование в вашем случае в шасси с IO должно быть два CN2R (при этом адреса модулей в резервированных шасси дожны иметь адрес больший, чем у модулей CN2R в шасси с IO). Второй модуль CN2R может и не учавствовать в коммуникации, но нужен для сохранения работоспособности сети.
Смотрите http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1756-um535_-en-p.pdf
Именно об этом Architecture Builder и выдает сообщение.
2. Модули Modbus МСМ имеют два независимых порта, каждый можно сделать слайвом или мастером. Так что кол-во модулей можно сократить до 2-x.
3. Модули Ethernet для связи с HMI обычно ставят в резервировнных шасси. В этом случае обмен между контроллером и ENBT идет по шине шасси, а не через ControlNet. Поэтому скорость обмена с HMI будет зависеть от того, как будет сконфигурирована ControlNet и сколько информации и как часто будет запрашивать HMI |
|