xploit Новичок


Зарегистрирован: Oct 31, 2011 Сообщения: 2 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 31 Окт, 2011 14:33:23 Заголовок сообщения: MVI69-ADM и RSLogix 500 |
|
|
Здравствуйте. Необходимо использовать модуль MVI69-ADM, но в RSLogix500 такой модуль отсутствует. В IO Configuration можно добавить как сторонний модуль, но вот загвоздка необходимо ввести информацио о нем такую как Vendor ID и прочее.
Мож у кого был опыт с таким модулем подскажите что надо вводить?
P.S. Самого модуля у меня нет. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 31 Окт, 2011 15:07:31 Заголовок сообщения: |
|
|
Попробуйте Vendor ID code 309 или 22.
Если Вы ещё не выбрали платформу, то вместо MicroLogix1500 выбирайте CompactLogix- Модули Prosoft Technology семейства MVI69-xxx работают только с версией процессора 1769-LRP MicroLogix1500 старше 6.0. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
xploit Новичок


Зарегистрирован: Oct 31, 2011 Сообщения: 2 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 01 Ноя, 2011 5:11:03 Заголовок сообщения: |
|
|
В этом то и дело что процессор 1769-LRP ML1500 ser. C на брзе BWA.
А остальные параметры(product type, product code) как-нибудь влияют на инициализацию модуля? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 01 Ноя, 2011 13:44:22 Заголовок сообщения: |
|
|
Какая версия firmware сейчас в процессоре ML1500?
Влияние на модуль оказывают абсолютно все параметры.
Я бы, пожалуй, порекомендовал сконфигурировать этот модуль для CompactLogix в RSLogix5000, скачав с сайта Prosoft Technology для этого модуля Add-On Profile, или хотя бы скачать оттуда же пример програмирования для CompactLogix - и посмотреть, какие там параметры, и как с ним работать.
Параметры у модуля вот такие:
 _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|