alexei_kzn Частый гость


Зарегистрирован: Sep 01, 2009 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Казань
|
Добавлено: Вт 30 Ноя, 2010 14:02:51 Заголовок сообщения: Нужна консультация |
|
|
Доброго времени суток
Уважаемые специалисты нужна Ваша консультация в решении проблумы.
Суть проблемы заключается в установке связи между Compact logix 1769L35E --> RSLinx Classic -->OPCLink -->Intouch 10.0
Данная связь должна осуществляться по Ethernet TCP/IP
После создания топика в Rslinx Classic запускаю OPCLink настраиваю его на работу с RSLinx.
Во вкладке OPCLink Topic Definition - > Browse Вижу топик созданный в RSLinx со всеми теэгами.
Прикрепляю тэги в Intouch.
Но при запуске Runtime значение тэгу не передается.
Пробовал проверить связь через OPC Client он связывается с RSlinx, в графе Quality напротив каждого тега стоит BAD.
Может кто сталкивался с подобной проблемой и может чем нибудь помочь.
Вот скрин OPC Clienta
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img] |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
maxim Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007 Сообщения: 123 Рейтинг: +7/-0 Откуда: Енакиево
|
Добавлено: Вт 30 Ноя, 2010 17:01:48 Заголовок сообщения: |
|
|
| Здравствуйте, уточню. Случайно топик ТАКАТ1 у вас не кириллицей? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
alexei_kzn Частый гость


Зарегистрирован: Sep 01, 2009 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Казань
|
Добавлено: Ср 01 Dec, 2010 6:19:06 Заголовок сообщения: |
|
|
| maxim писал(а): | | Здравствуйте, уточню. Случайно топик ТАКАТ1 у вас не кириллицей? |
Нет топик ТАКАТ1 написан латинскими буквами |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Zombi Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007 Сообщения: 97 Рейтинг: +12/-0
|
Добавлено: Ср 01 Dec, 2010 8:28:11 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте!!!
Версия RSLinx какая? (Имею ввиду OEM, Professional или ещё что?)
Желаю удачи!!! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
alexei_kzn Частый гость


Зарегистрирован: Sep 01, 2009 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Казань
|
Добавлено: Ср 01 Dec, 2010 9:19:48 Заголовок сообщения: |
|
|
| Zombi писал(а): | Здравствуйте!!!
Версия RSLinx какая? (Имею ввиду OEM, Professional или ещё что?)
Желаю удачи!!! |
Версия RSLinx Classic Revision 2.56.00.13 CPR9 SR2 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Ср 01 Dec, 2010 9:39:14 Заголовок сообщения: |
|
|
| Что пишет RSLinx в разделе "DDE/OPC"->"ActiveTopics/Item...", когда подключен клиент? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
alexei_kzn Частый гость


Зарегистрирован: Sep 01, 2009 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Казань
|
Добавлено: Ср 01 Dec, 2010 11:46:31 Заголовок сообщения: |
|
|
| dv_ писал(а): | | Что пишет RSLinx в разделе "DDE/OPC"->"ActiveTopics/Item...", когда подключен клиент? |
Окно пустое |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Eraser Эксперт


Зарегистрирован: Oct 05, 2005 Сообщения: 106 Рейтинг: +8/-0 Откуда: Харьков
|
Добавлено: Чт 02 Dec, 2010 7:37:23 Заголовок сообщения: |
|
|
попробуйте вместо устаревшего OPCLink использовать более новый продукт FSGateway.
ну, и еще пара мыслей: в свойствах RSLinxa включен же OPC-сервер?
и настройки DCOM все верно выставлены? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Чт 02 Dec, 2010 9:49:05 Заголовок сообщения: |
|
|
| alexei_kzn писал(а): | | dv_ писал(а): | | Что пишет RSLinx в разделе "DDE/OPC"->"ActiveTopics/Item...", когда подключен клиент? |
Окно пустое |
Значит нет клиента, желающего иметь данные.
Смотри события Windows.
OPC клиент чей?
Из комплекта RSLinx? Непохож, но у меня 2.55.
Картинка может быть такой:
Два первых тега до включения контроллера, в этом случае в Active DDE/OPC... был тег @ispresent.
Третий - добавлен после включения. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 02 Dec, 2010 16:56:40 Заголовок сообщения: |
|
|
alexei_kzn
Вы "родным" Rockwell'овским OPC Test Clien'ом пробовали? Получается?
OPCTest Document читали?
| Цитата: | Setting Up the Server
The following steps must happen before the client can talk using OPC:
• The OPC Proxy / Stub (opcproxy.dll) must be registeredon locally the machine. This can be accomplished by running the following: “regsvr32 opcproxy.dll”. If the DLL is not in the appropriate system directory, you should include the path in the filename.
• Register the data server. (Information to do this should have been provided with the software package that allows users to upgrade using the toolkit. Other “native” OPC servers will need to be self-registered using the "/regserver" command line argument.) |
С Microsoft DCOM на машине всё в порядке? ActiveX, DirectX и т.п. работают? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Bezumniy Новичок


Зарегистрирован: Apr 11, 2008 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 03 Dec, 2010 8:43:06 Заголовок сообщения: |
|
|
| попробуйте отключить брендмауэр в windows и файервол в антивируснике |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mak Постоянный участник


Зарегистрирован: Nov 19, 2008 Сообщения: 66 Рейтинг: +1/-0
|
Добавлено: Ср 08 Dec, 2010 18:56:45 Заголовок сообщения: |
|
|
| Настройки OPSLinka и топика Intouchа пришлите. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
alexei_kzn Частый гость


Зарегистрирован: Sep 01, 2009 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Казань
|
Добавлено: Пт 25 Фев, 2011 7:49:52 Заголовок сообщения: |
|
|
| Всем огромное спасибо за помощь очень помогли разобрался все теперь работает |
|