Добавлено: Вт 07 Янв, 2014 21:24:13 Заголовок сообщения: Модернизация CPU |
|
|
Была система резервирования на 1756-L55 (3.5Mb) и SRM,
CNBR/D, поставили 1756-L61 (2Mb) и RM. Поменяли все прошивки четко по рекомендации. Все вроде да бы не чего но проект контроллера на rev13 а надо rev16, при конвертации проекта выдает два предупреждение, что не нравиться ему теги типа дубликат, да еще нужно изменить I/O Configuration тип контроллера на удаленной шине (не резервирования) тоже с 55 на 61 тогда вообще куча ошибок при проверке. К аппаратной части вопросов нет все работает как часы а программа при обращении (ControlNet) к удаленному контроллеру на удаленной шине через время виснет и это если не менять тип контроллера, а так не дает с ошибками загрузить. Сам проект весит 900кб, есть мнение что памяти маловато (как отследить) и что нужно еще дополнительно делать при изменении типа контроллера в I/O Configuration. Спс. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 08 Янв, 2014 18:02:33 Заголовок сообщения: |
|
|
Я переслал ссылку на Ваше сообщение коллегам, находящимся неподалеку от Вас. Надеюсь, что они смогут разобраться в подробностях и помочь Вам. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
5860 Частый гость


Зарегистрирован: Nov 08, 2013 Сообщения: 12 Рейтинг: +0/-0 Откуда: АрселорМиттал Кривой Рог
|
Добавлено: Ср 08 Янв, 2014 18:23:33 Заголовок сообщения: |
|
|
Спс.
Как они со мной свяжутся, через форум? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 08 Янв, 2014 21:51:10 Заголовок сообщения: |
|
|
Да, возможно, через форум.
Если скинете мне в личку Ваш мэйл и/или телефон, то, возможно, и так тоже. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 09 Янв, 2014 10:46:03 Заголовок сообщения: |
|
|
Я связался с коллегами, они готовы помочь.
Пожалуйста, сообщите Вашу контактную информацию в личных сообщениях или на мэйл admin@vdt-automation.org _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
5860 Частый гость


Зарегистрирован: Nov 08, 2013 Сообщения: 12 Рейтинг: +0/-0 Откуда: АрселорМиттал Кривой Рог
|
Добавлено: Чт 09 Янв, 2014 12:44:37 Заголовок сообщения: |
|
|
| спс |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
5860 Частый гость


Зарегистрирован: Nov 08, 2013 Сообщения: 12 Рейтинг: +0/-0 Откуда: АрселорМиттал Кривой Рог
|
Добавлено: Пт 10 Янв, 2014 8:28:39 Заголовок сообщения: |
|
|
Сожалению пока никто не связался но и ладно, вопрос разрешился следующим образом, кому интересно.
Просто удалив процессорный модуль необходимо заново создавать и привязывать теги, что довольно геморно, поэтому просто создал параллельно процессорный модуль по имени привязал теги, удали старый, подправил обратно позицию в слоте и имя. Все получилось быстро и довольно наглядно поскольку теги были видны на лицо по старому имени.
Проблема заключалась в том, что на 13 версии Logix переходил в критическую ошибку и закрывался, а в 16 предварительно конвертировал все получилось ок.
Проблема решена всем спс. |
|