| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
saya_saya Новичок


Зарегистрирован: Mar 31, 2011 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 31 Мар, 2011 10:22:41 Заголовок сообщения: Не могу запустить при включении PanelView 600 панель |
|
|
Люди добрые подскажите пожалуйста!!!
Не моги запустить панель PanelView 600 тип 2711-T6C16L1. Горит синий экран загрузка панели идет до 40 ка процентов и пишет ошибку. Все это после посадки. Можно ли с ним что нибудь сделать?
Заранее спасибо |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 31 Мар, 2011 10:32:28 Заголовок сообщения: |
|
|
Что такое "после посадки"?
Какую именно ошибку выдаёт панель?
Это новая панель или уже работавшая? Если не новая, то работала ли она когда-нибудь? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
saya_saya Новичок


Зарегистрирован: Mar 31, 2011 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 31 Мар, 2011 11:17:33 Заголовок сообщения: |
|
|
посадка это отключение и моментальное включение электроэнергии с подстанции.
Панель была рабочая до посадки электроэнергии.
Пишет просто ERROR. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 31 Мар, 2011 11:27:54 Заголовок сообщения: |
|
|
Загружать проект в панель с компьютера через Transfer Utility пробовали?
Она видна из компьютера? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
saya_saya Новичок


Зарегистрирован: Mar 31, 2011 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 31 Мар, 2011 11:47:36 Заголовок сообщения: |
|
|
Оборудование устанавливали Австралийцы. Нам ничего не оставили ни софта ни документации оборудование работало бес сбоя. С этим оборудованием столкнулись впервые. Где можно достать нужный софт Transfer Utility. И документацию. Если можете напишите по шагово что нам делать дальше?
Спасибо!!! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 31 Мар, 2011 12:50:55 Заголовок сообщения: |
|
|
Вам нужно приобрести софт PanelBuilder32.
Понадобится кабель 2711-NC13.
Документация здесь по ключевому слову "PanelBuilder32":
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/public/documents/webassets/browse_category.hcst
Если окажется, что панель поломалась, то можно купить новую, но если пропал файл аппликации для панели, и архивной копии нет, то всё это бессмысленно.
Поищите архивную копию или свяжитесь с авcтралийцами, т.к. в противном случае придётся делать программу для панели полностью заново (можем помочь и в этом).
P.S. Люди! Делайте backup рабочих программ оборудования! Если у вас нет для этого софта, то купите его. Если не хотите покупать, то хотя бы пригласите специалиста с ноутбуком и необходимым софтом, чтобы он для Вас сделал backup. Это обойдётся во много раз дешевле, честно. Один из наших клиентов недавно за неделю потерял 15 000 евро только из-за того, что вовремя не сделал backup рабочей программы. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Последний раз редактировалось: oldDad (Чт 31 Мар, 2011 18:38:15), всего редактировалось 1 раз |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Чт 31 Мар, 2011 13:52:28 Заголовок сообщения: |
|
|
saya_saya, в панели есть PCMCIA карта?
Если есть, там может быть твое приложение (файл с расширением PVA).
Было, загонял PV Standard в состояние ошибки (на шести языках писал Error), "действием" в приложении.  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
saya_saya Новичок


Зарегистрирован: Mar 31, 2011 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 01 Апр, 2011 10:40:15 Заголовок сообщения: |
|
|
в панели нет PCMCIA карты. Но есть другая рабочая панель PanelView 600 такая же, там тоже тет PCMCIA карты. Можно ли с нее скапировать и влить в нерабочую панель.
за информацию огромное спосибо |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пт 01 Апр, 2011 13:12:16 Заголовок сообщения: |
|
|
| saya_saya писал(а): | в панели нет PCMCIA карты. Но есть другая рабочая панель PanelView 600 такая же, там тоже тет PCMCIA карты. Можно ли с нее скапировать и влить в нерабочую панель.
за информацию огромное спосибо |
Да.
Но "влить в нерабочую"  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Ср 06 Апр, 2011 13:12:21 Заголовок сообщения: Re: Не могу запустить при включении PanelView 600 панель |
|
|
| saya_saya писал(а): | Люди добрые подскажите пожалуйста!!!
Не моги запустить панель PanelView 600 тип 2711-T6C16L1. Горит синий экран загрузка панели идет до 40 ка процентов и пишет ошибку. Все это после посадки. Можно ли с ним что нибудь сделать?
Заранее спасибо | Привести в чувство "отказавшую" панель можно по-пробовать с помощью перепрошивки с помощью всё той же PCMCIA карточки с залитым на неё специальным файлом. При перепрошивке в панели проект будет стёрт.
А уже потом поместить на эту флеш-PCMCIA карточку файл проекта, сохранённый с другой рабочей панели.
Если вход в конфигурационное меню (ткнуть залитый прямоугольник в правом нижнем углу сенсорного экрана при включении питания) на исправном терминале в проекте не закрыт неизвестным Вам паролем, то можно обойтись и без программного обеспечения - была бы флэш-карточка и компьютер с PCMCIA слотом.
УДАЛИТЕ ФАЙЛ ПРОШИВКИ С КАРТОЧКИ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВСТАВЛЯТЬ ЕЁ В ИСПРАВНУЮ ПАНЕЛЬ - иначе Вы и ту панель рискуете перепрошить, потеряв последний источник информации о проекте!!!
PS Какое-то время архив с файлом прошивки под Вашу панель будет лежать тут. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
saya_saya Новичок


Зарегистрирован: Mar 31, 2011 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 13 Апр, 2011 12:05:19 Заголовок сообщения: |
|
|
| Спасибо огромное за информацию. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
saya_saya Новичок


Зарегистрирован: Mar 31, 2011 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 14 Апр, 2011 9:37:14 Заголовок сообщения: Re: Не могу запустить при включении PanelView 600 панель |
|
|
| Ryzhij62 писал(а): | | saya_saya писал(а): | Люди добрые подскажите пожалуйста!!!
Не моги запустить панель PanelView 600 тип 2711-T6C16L1. Горит синий экран загрузка панели идет до 40 ка процентов и пишет ошибку. Все это после посадки. Можно ли с ним что нибудь сделать?
Заранее спасибо | Привести в чувство "отказавшую" панель можно по-пробовать с помощью перепрошивки с помощью всё той же PCMCIA карточки с залитым на неё специальным файлом. При перепрошивке в панели проект будет стёрт.
А уже потом поместить на эту флеш-PCMCIA карточку файл проекта, сохранённый с другой рабочей панели.
Если вход в конфигурационное меню (ткнуть залитый прямоугольник в правом нижнем углу сенсорного экрана при включении питания) на исправном терминале в проекте не закрыт неизвестным Вам паролем, то можно обойтись и без программного обеспечения - была бы флэш-карточка и компьютер с PCMCIA слотом.
УДАЛИТЕ ФАЙЛ ПРОШИВКИ С КАРТОЧКИ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВСТАВЛЯТЬ ЕЁ В ИСПРАВНУЮ ПАНЕЛЬ - иначе Вы и ту панель рискуете перепрошить, потеряв последний источник информации о проекте!!!
PS Какое-то время архив с файлом прошивки под Вашу панель будет лежать тут. |
Спасибо огромное попробовал как вы говорили. Все заработало. Благодарю за помощь! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Чт 14 Апр, 2011 13:52:05 Заголовок сообщения: |
|
|
Рад был помочь  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|