Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Control Logix Копирование типов данных
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Control Logix Копирование типов данных

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Aleksky
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 24, 2011
Сообщения: 53
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 03 Июн, 2011 5:21:05    Заголовок сообщения: Control Logix Копирование типов данных Ответить с цитатой

Столкнулся с проблемой
Имеем глобальный тэг в виде структуры пользовательского типа данных. Размер этого типа данных 40 bytes.
В подпрограмме происходит копирование этого тэга в аналогичный локальный тэг подпрограммы (который содержится в структуре данных) командой COP. Параметр Length в команде ставлю 40.
Так вот вместе с копированием этого тэга, обнуляются некоторые дискреты в этой структуре....искал выход, уменьшил длину в команде до 9...дискреты перестали обнуляться...копирование данных нормальное...
Ради эксперимента уменьшил длину до 1 и, вы не поверите, данные скопировались опять нормально...в чем же здесь подвох..?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Пт 03 Июн, 2011 6:08:44    Заголовок сообщения: Re: Control Logix Копирование типов данных Ответить с цитатой

Aleksky писал(а):
Столкнулся с проблемой
Имеем глобальный тэг в виде структуры пользовательского типа данных. Размер этого типа данных 40 bytes.
В подпрограмме происходит копирование этого тэга в аналогичный локальный тэг подпрограммы (который содержится в структуре данных) командой COP. Параметр Length в команде ставлю 40.
Так вот вместе с копированием этого тэга, обнуляются некоторые дискреты в этой структуре....искал выход, уменьшил длину в команде до 9...дискреты перестали обнуляться...копирование данных нормальное...
Ради эксперимента уменьшил длину до 1 и, вы не поверите, данные скопировались опять нормально...в чем же здесь подвох..?
В том, что параметр Length команды COP задаёт не количество байт, а количество элементов (тэгов, структур), указанных в строках Source и Destination , которые должны быть одного типа.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksky
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 24, 2011
Сообщения: 53
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 03 Июн, 2011 6:54:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо Большое! Почитал в литературе..так и есть.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.132 секунды
/n