| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Remzzz Новичок


Зарегистрирован: Jan 18, 2010 Сообщения: 3 Рейтинг: +0/-0 Откуда: г. Кирово-Чепецк
|
Добавлено: Пн 25 Июл, 2011 12:41:22 Заголовок сообщения: Запись данных на CF контроллер 1769-L32 |
|
|
| Кто нибудь сталкивался с такой задачей как запись данных, аналоговые и дискретные параметры на флеш-карту контроллера 1769-L32? Если да, то подскажите как это возможно реализовать. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пн 25 Июл, 2011 13:19:45 Заголовок сообщения: |
|
|
В публикации 1756-PM017D-EN-P внизу 10-й страницы есть упоминание:
| Цитата: | Read/Write Card Data
Sample ladder logic code for RSLogix 5000 software is available for setting up and maintaining your file system on a Logix5000 controller to read and write data on a memory card. These are the three files you need:
• CF_Read_Write.ACD
• CF_Read_Write_Example.ACD
• Logix-AP007B-EN-P.pdf
To access these files, see http://samplecode.rockwellautomation.com. |
Мне самому было интересно, но я упомянутых файлов примеров не нашёл. Если кто даст ссылку на них, буду премного благодарен.
Есть ссылочка на инструкцию Logix-AP007B-EN-P.pdf |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пн 25 Июл, 2011 13:52:19 Заголовок сообщения: |
|
|
| Ryzhij62 писал(а): | | ...Мне самому было интересно, но я упомянутых файлов примеров не нашёл. Если кто даст ссылку на них, буду премного благодарен. |
Зачем далеко ходить?
Ищи у себя (начиная с версии 16):
Если не ошибаюсь - это только для ControlLogix. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пн 25 Июл, 2011 17:30:10 Заголовок сообщения: |
|
|
Ай, маладца! Дай плюсану за подсказку! | dv_ писал(а): | | Если не ошибаюсь - это только для ControlLogix. |
По моим данным, ЭТО для всего семейства Logix5000, в которое входят и контроллеры CompactLogix (т.н."Компакт-Параболики")
Вобщем - надо по-пробовать. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Remzzz Новичок


Зарегистрирован: Jan 18, 2010 Сообщения: 3 Рейтинг: +0/-0 Откуда: г. Кирово-Чепецк
|
Добавлено: Вт 26 Июл, 2011 5:39:04 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо огромное, будем рыть в данном направлении.  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Вт 26 Июл, 2011 10:23:55 Заголовок сообщения: |
|
|
| Ryzhij62 писал(а): | По моим данным, ЭТО для всего семейства Logix5000, в которое входят и контроллеры CompactLogix (т.н."Компакт-Параболики")
Вобщем - надо по-пробовать. |
В Logix-AP007B-EN-P.pdf приведено:
Номер примеров MMS_046180.
Обратите внимание на пример "CompactFlash and SecureDigital functions library" (MMS_055660), там уже упоминается "Any Logix Controller with a Compact Flash card slot and V17 firmware". |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Вт 26 Июл, 2011 11:27:45 Заголовок сообщения: |
|
|
| Ryzhij62 писал(а): | | По моим данным, ЭТО для всего семейства Logix5000, в которое входят и контроллеры CompactLogix (т.н."Компакт-Параболики") | Вот нашёл, где это я читал.
Уточняю:
| Цитата: | Other Uses for a Memory Card
For these controllers, you can use the memory card to store data, in addition to controller projects:
• 1756 ControlLogix controllers, revision 13 and later
• 1756-L7x ControlLogix controllers, firmware revision18 and later
• 1769-L32E CompactLogix controllers, serial number SS0QZ000 and later
• 1769-L35E CompactLogix controllers, serial number SS0OR9GE
and later | Это на 27-й странице уже упомянутого документа 1756-PM017D-EN-P от сентября 2010 года.
По крайней мере указанные модели обещают поддерживать хранение данных в дополнение к проекту контроллера. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Remzzz Новичок


Зарегистрирован: Jan 18, 2010 Сообщения: 3 Рейтинг: +0/-0 Откуда: г. Кирово-Чепецк
|
Добавлено: Ср 27 Июл, 2011 13:26:19 Заголовок сообщения: |
|
|
Ну, к примеру, я сохраню данные на карту памяти. А как потом их просмотреть, а главное чем
Просто есть объекты, где нет скады, только панель визуализации. И необходимо разбираться в спорных вопросах, а без истории ООООчень проблематично. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Ср 27 Июл, 2011 20:19:10 Заголовок сообщения: |
|
|
Любезный dv_ не зря указал на библиотеку функций | dv_ писал(а): | | Обратите внимание на пример "CompactFlash and SecureDigital functions library" (MMS_055660), там уже упоминается "Any Logix Controller with a Compact Flash card slot and V17 firmware". | с помощью этой библиотеки Вы можете создать "СКАДу для нищих" разработав свой формат файла исторических данных и\или событий.
Если у Вас панели PV+, то вряд ли есть смысл возлагать функции архивирования на контроллер - установите необходимое расширение к RSView Studio ME и реализуйте тренды и архивацию данных в панели.
При использовании обычных PV Вам придётся самому обрабатывать сохранённый файл программой контроллера, и в виде таблицы отображать запрошенную его часть на панели.
Исторические и дагностические функции системы на практике могут занимать до 80% всей программы, и, как правило, наименее отлажены. Во время ПНР до них часто просто "не доходят руки".
Поэтому чаще всего файл с флешки (как и любой "чёрный ящик") разбирают уже в режиме офлайн на десктопе с помощью самописной утилиты на чём-то типа FoxPro или даже в Excell. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|