| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Andrey1883 Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011 Сообщения: 42 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 23 Авг, 2011 7:50:57 Заголовок сообщения: panelview 1400e |
|
|
| имеется проблема вот какого характера: есть панель panel view 1400 e в ней имеется проект...в проекте работает все кроме отображения оборотов двигателя....обороты приходят с частотника в контроллер а уже затем на панель...сигнал до контроллера доходит и отображение оборотов есть,а вот до панели не доходит...я понял,что контроллер обменивается с панелью пакетами адресов,а вот как найти нужный адрес не понял... я только начал заниматься с этими панелями и никак не могу отыскать причину,прочитал кучу документации но там нет ничего..думал дело в проекте хотел слить с другой панельки(имеется запасная с проектом),но мне не удалось соединиться - transfer utility вообще не воспринимает..соединяюсь через ком порт стандартным кабелем...настройки портов проверял кучу раз даже кабель прозвонил - пишет,что не найден ком порт и все тут....может подскажете что))) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Вт 23 Авг, 2011 10:10:22 Заголовок сообщения: |
|
|
Для того, чтобы можно было бы советовать что-либо конкретное, сообщите каталожный номер Вашей панели (начинается c 2711E-...)/
Пока могу посоветовать слить проект с Вашей панели с помощью FLASH ATA CARD - флеш-карточки с PCMCIА-интерфейсом, если таковая имеется в комплекте.
Обычно на ней файл кириллического шрифта лежит.
Вы сможете сохранить на карточку проект в виде файла, а уже с ним работать.
Последний раз редактировалось: Ryzhij62 (Вт 23 Авг, 2011 11:11:19), всего редактировалось 1 раз |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Andrey1883 Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011 Сообщения: 42 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 23 Авг, 2011 10:34:12 Заголовок сообщения: |
|
|
| Ryzhij62 писал(а): | | Для того, чтобы можно было бы советовать что-либо конкретное, сообщите каталожный номер Вашей панели (начинается c 2711E-...) |
номер 2711Е-К14С6
а вот карточки к сожалению нет....(((((( |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Вт 23 Авг, 2011 11:25:55 Заголовок сообщения: |
|
|
Для подключения к панели через COM-порт Вам нужен кабель связи 2711-NC13 (5 метров) или 2711-NC14 (10 метров), на концах которого две 9-контактных розетки (мамы)
Распайка:
1- не используется
2 -2
3-3
4-4
5-5
6- не используется
7-7
8-8
9- не используется
Обычно соединение прекрасно устанавливается при автоматических настройках. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Andrey1883 Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011 Сообщения: 42 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 23 Авг, 2011 11:40:49 Заголовок сообщения: |
|
|
как раз у меня кабель .....NC13, но почему -то не соединяется
пишет,что ком порт не может найти....хотя RSLinx что-то видит но тоже не читает ничего |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Andrey1883 Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011 Сообщения: 42 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 23 Авг, 2011 12:54:43 Заголовок сообщения: |
|
|
все сделал как написано... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Andrey1883 Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011 Сообщения: 42 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 23 Авг, 2011 13:33:53 Заголовок сообщения: |
|
|
| получилось скачать проект...проблема была в том,что вместе с запуском transfer utility запускался RSLinx и видимо занимал порт...просто выгрузил его и все пошло...но опять же таки как найти нужный адрес с которого присылаются данные на отображение скорости...тут непонятно |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 23 Авг, 2011 15:31:25 Заголовок сообщения: |
|
|
Да, последовательный порт - это неразделяемый ресурс. Им может владеть только одна программа.
Все привязки тэгов к адресам смотрите в PanelBuilder 1400E, в базе данных.
Чтобы знать имя тэга, нужно найти тот экран, на котором данный параметр отображается, на нём этот параметр, и в свойствах объекта посмотреть, какой это тэг. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|