Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - "Неживой" SLC-5/03. Помогите!
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

"Неживой" SLC-5/03. Помогите!

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Maksym
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jul 07, 2011
Сообщения: 3
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 07 Июл, 2011 8:10:59    Заголовок сообщения: "Неживой" SLC-5/03. Помогите! Ответить с цитатой

На заводе SLC-5/03 работал и коннектился, привезли к нам без модулей – не коннектится. Индикатор FLT светится постоянно, затем мигают FORCE, DH-485, после мигают FORCE, DH-485, BATT, RS-232 и цикл мигания повторяется. Коннекта нет, но с еще таким же аналогичным ПЛК таких проблем нет. Программы в этих ПЛК разные. Помогите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 07 Июл, 2011 8:37:05    Заголовок сообщения: Re: "Неживой" SLC-5/03. Помогите! Ответить с цитатой

Maksym писал(а):
На заводе SLC-5/03 работал и коннектился, привезли к нам без модулей – не коннектится. Индикатор FLT светится постоянно, затем мигают FORCE, DH-485, после мигают FORCE, DH-485, BATT, RS-232 и цикл мигания повторяется. Коннекта нет, но с еще таким же аналогичным ПЛК таких проблем нет. Программы в этих ПЛК разные. Помогите, пожалуйста, в чем может быть проблема?

Без модулей должно быть FLT.
DH-485 мигает всегда - попытка установить связь.
RS-232 мигает при реальном обмене, если не включен протокол DH-485.
Force - пока не обращай внимания.
BAT - нет батарейки или не подключена.

Идентифицируй свою ошибку (раздел 10):
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1747-um011_-en-p.pdf

Поставь ключ в положение Prog.

Не спеши замыкать конденсатор (сброс контроллера) если нет программы.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksym
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jul 07, 2011
Сообщения: 3
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 08 Июл, 2011 10:20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ключ в положение Prog не помог. Мою ошибку по индикаторам не нашел в документации. Что еще сделать не знаю. Буду доставать новый процессор и корзину. Спасибо за ответ!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 11 Июл, 2011 17:04:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Maksym писал(а):
Ключ в положение Prog не помог. Мою ошибку по индикаторам не нашел в документации. Что еще сделать не знаю. Буду доставать новый процессор и корзину. Спасибо за ответ!

Пора пробовать сброс процессора в Default.
RS-232 станет DF-1 Point to Point, на 19200 или 1200 (зависит от года выпуска процессора), автонастройка найдет нужное, только выбери SLC.
DH-485: 19200, адрес 1, макс. 31.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksym
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jul 07, 2011
Сообщения: 3
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 14 Июл, 2011 8:27:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пробовали еще раньше. Не помогает Sad .
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.131 секунды
/n