wildnsk
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: May 20, 2011
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Новосибирск

СообщениеДобавлено: Чт 18 Авг, 2011 11:00:45    Заголовок сообщения: Не работает Numeric Keypad for RSView32 Ответить с цитатой

Добрый день.
Имеем АРМ оператора на базе RSView 7.x0. После отказа материнской платы пришлось взять новый системный блок. С убитого винта удалось вытащить проект и базы данных. Установил. Первоначально не работали поля ввода технологических параметров. Выяснил не хватает ActiveX компонента Numeric Keypad Control for RSView32. Вытащил со старого винта "keypad.ocx" и отсутствующие dll. Зарегистрировал элемент управления вручную. Поля появились, но не работает ввод чисел с плавающей точкой.
В качестве разделителя целой и дробной части числа отображается точка. При попытке ввода вылетает ошибка - число находится вне диапазона. Пытался менять в региональных настройках для русского языка разделитель с запятой на точку - не помогает. Операционка Windows XP SP2 Rus. Помогите советом - куда рыть?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 18 Авг, 2011 15:59:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Открыть в винде языковые настройки и поменять знак разделителя между целой и дробной частью цифр на запятую?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
wildnsk
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: May 20, 2011
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Новосибирск

СообщениеДобавлено: Пн 19 Сен, 2011 6:14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Проблема была с тем, что региональные настройки менял не для того пользователя. При загрузке Rockwell DeskLock автоматически грузился RSView в режиме Runtime с командой runas ... под учеткой пользователя (оператор). А кнопки в DeskLock использовал для авторизованного запуска проводника, FAR и т.п. от имени администратора. Поэтому вызвав проводник и панель управления, поменяв настройки ничего не происходило... Уже в ООН собирался писать на происки НАТО.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.132 секунды
/n