Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
Добавлено: Вт 16 Май, 2006 7:40:52 Заголовок сообщения: 1756-ENBT
У нас тут маленькая проблема - похоже "сдох" ENBT-модуль (нет связи с CL).
На ENBT диагностировалось "FAIL T006". После снятия питания и подаче вновь ENBT не выходит из режима "TEST".
FAIL T006 - это "Backplane Mid-Range ASIC Communication Problem".
Зарегистрирован: May 14, 2006 Сообщения: 33 Рейтинг: +0/-0 Откуда: г.Комсомольск-на-Амуре
Добавлено: Вт 16 Май, 2006 7:52:45 Заголовок сообщения:
Проверте, не повреждены ли контакты на заднем разъеме модуля? Если модуль не совсем правильно входил в слот при установке, то контакты могли подогнуться...
Пробовали переставить модуль в другой слот?
Нет связи только с CL, или модуль не видит RSLinx?
Похожая проблема была с 1756-ENET/B, если не ошибаюсь начала мигать красная лампочка, рядом с надписью ОК. Диагностика вроде писала - замените модуль. Реанимировали примерно так:
разобрали модуль, вынули линейку памяти и протерли спиртом контакты. При этом увидели, что вроде как один штырек на разъеме(который садится на бэкплаин) коротче остальных, во втором ряду четвертый. Думали что мы его затолкнули, пытались подтянуть, но оказалось что так везде. Но важное в этом что мы позамыкали контакты на штырьках разъема. Затем все собрали воткнули и заработал. И по сей день работает. Метод шаманский, но модуль лежал на полке полгода, думали выбрасывать.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.170 секунды