владимир_34 Частый гость


Зарегистрирован: Jul 22, 2011 Сообщения: 14 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 14 Ноя, 2011 13:15:24 Заголовок сообщения: предел системы 1756 |
|
|
| Здравствуйте. Хочу узнать сколько модулей ввода вывода поддерживает система AB 1756 и где можно об этом почитать, как строится такая архитектура (стоит задача выполнить систему в которой будет как минимум 80 модулей ввода вывода, я никогда этого не встречал и не имею опыта обслуживания) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 14 Ноя, 2011 14:38:22 Заголовок сообщения: |
|
|
Добрый день!
Контроллер ControlLogix 1756 способен поддерживать практически неограниченное количество модулей ввода-вывода. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
AlexV Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007 Сообщения: 126 Рейтинг: +6/-0 Откуда: г.Мирный, Якутия
|
Добавлено: Вт 15 Ноя, 2011 5:26:15 Заголовок сообщения: |
|
|
| Что-то с трудом верится в это... Какой именно процессор и с какой версии перестал быть ограничен 256-ю подключениями в обе стороны в сумме? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 15 Ноя, 2011 5:40:07 Заголовок сообщения: |
|
|
Количество контроллерных соединений не есть количество модулей ввода-вывода. Если ограничение практически и есть, то не по количеству модулей.
Если говорить о собственно процессоре, то один 1756-L7x поддерживает до 500 соединений (строго говоря, в контроллере может быть несколько процессоров). Один локальный модуль ввода-вывода занимает 1 local connection, но где Вы видели системы с 500 локальными модулями ввода-вывода на 1 процессоре? А с 256 модулями ввода-вывода на 1 процессоре? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
vsv1953 Частый гость


Зарегистрирован: Jan 21, 2009 Сообщения: 39 Рейтинг: +3/-0
|
Добавлено: Ср 16 Ноя, 2011 7:31:28 Заголовок сообщения: |
|
|
| По 50-60 модулей вешали на 55 процессор + 3 рабочие станции. За 7 лет ни одного сбоя. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Vladimir_Ch Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 22, 2009 Сообщения: 61 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Кировская обл.
|
Добавлено: Ср 16 Ноя, 2011 8:33:23 Заголовок сообщения: |
|
|
У нас на производстве 168 модулей в/в, и один процессор L61, 6 машин и всё это на RSView32 - работает стабильно, не считая машин, бывают "вешаются"  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|