Контроллер 1769-L35E, аналоговый модуль 1769-IF8.
Датчик 4-20 мА. Необходимо получить с него значения температуры в диапазоне -50.0 : +150.0 градусов.
Как правильно это сделать?
В конфигурации модуля не нашёл. Может есть какие-то специализированные логические инструкции?
Спасибо
Для математических вычислений, включая масштабирование, есть инструкция CPT.
Установите в конфигурации модуля формат входного сигнала "Engineering Units", при котором 4 мА будет соответствовать 4000 единицам кода, а 20мА - 20000 единицам кода.
Затем, если нужно получить диапазон от -50 до +150, примените в инструкции CPT выражение (Input / 80) - 100 и тип выходного тэга Real.