Добавлено: Пт 25 Ноя, 2011 13:21:26 Заголовок сообщения: Проблема Panelview 300. |
|
|
| Добрый день. Возникла проблема с панелью Panelview 300 Micro - ошибка 686 PanelView Offline. Причём, оборудование работает, с последними параметрами, введёнными до возникновения ошибки. Контроллер MicroLogix 1200 (DF1 Full Duplex), индикатор Fault не горит. Подскажите с чего начать? (шнур целый).. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пт 25 Ноя, 2011 14:56:28 Заголовок сообщения: Re: Проблема Panelview 300. |
|
|
| Topol писал(а): | | Добрый день. Возникла проблема с панелью Panelview 300 Micro - ошибка 686 PanelView Offline. |
Нет связи.
| Topol писал(а): | | Контроллер MicroLogix 1200 (DF1 Full Duplex), индикатор Fault не горит. Подскажите с чего начать? (шнур целый).. |
Еще одно подтверждение - на контроллере светодиод СOMM 0 мигает только при обмене, если протокол DF-1. Если мигает даже при отключенном кабеле, тогда включен протокол DH-485 (сам не включится).
Что со светодиодом DCOMM?
Попробуй нажать маленькую кнопку правее разъема MiniDIN.
Отпускать после переключения светодиода DCOMM. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Topol Новичок


Зарегистрирован: Nov 25, 2011 Сообщения: 5 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 28 Ноя, 2011 8:36:07 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо за ответ.
Ни один светодиод не горит(DCOMM, COMM 0), и не мигает. На отключение кабеля светодиод ни как не отреагировал... Сам в этих делах не опытный, надеюсь на вашу помощь. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пн 28 Ноя, 2011 11:18:38 Заголовок сообщения: |
|
|
| Topol писал(а): | Спасибо за ответ.
Ни один светодиод не горит(DCOMM, COMM 0), и не мигает. На отключение кабеля светодиод ни как не отреагировал... Сам в этих делах не опытный, надеюсь на вашу помощь. |
Максимум помощи:
- констатация факта связи нет.
- попробуй нажать кнопку до включения светодиода DCOMM.
Если нет опыта и инструментальных средств (RSLogix 500 и PanelBuilder32):
| oldDad писал(а): | | Обращайтесь к профессионалам |
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Topol Новичок


Зарегистрирован: Nov 25, 2011 Сообщения: 5 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 28 Ноя, 2011 11:45:46 Заголовок сообщения: |
|
|
Профессионалы тоже когда то начинали с глупых вопросов, наверное..)
Буду приобретать опыт и инструментальные средства(если кнопка не поможет). Индикатор DCOMM не горит вообще. Спасибо за попытку помочь! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пн 28 Ноя, 2011 13:03:04 Заголовок сообщения: |
|
|
| Topol писал(а): | Профессионалы тоже когда то начинали с глупых вопросов, наверное..)
Буду приобретать опыт и инструментальные средства(если кнопка не поможет). Индикатор DCOMM не горит вообще. Спасибо за попытку помочь! |
DCOMM светится когда настройки порта по умолчанию. Кнопка переключает между настройками порта. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Topol Новичок


Зарегистрирован: Nov 25, 2011 Сообщения: 5 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 28 Ноя, 2011 13:29:24 Заголовок сообщения: |
|
|
| Кнопка не помогла... Заказал шнур, буду искать RSLogix500, RSLINX начну осваивать. Попробую исключить Panelview вообще, ввод параметров осуществлять с ПК.. Насколько я понял, это возможно. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пн 28 Ноя, 2011 13:50:49 Заголовок сообщения: |
|
|
| Topol писал(а): | | Кнопка не помогла... Заказал шнур, буду искать RSLogix500, RSLINX начну осваивать. Попробую исключить Panelview вообще, ввод параметров осуществлять с ПК.. Насколько я понял, это возможно. |
Кнопка пригодится когда будешь подключать RSLogix 500.
Из него очень многое возможно
Но, учти: числа вводимые с PanelView могут не совпадать с числами в контроллере из-за масштабирования.
http://www.ab.com/linked/programmablecontrol/plc/micrologix/downloads.html не для твоего случая, но можешь набирать опыт. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Topol Новичок


Зарегистрирован: Nov 25, 2011 Сообщения: 5 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 28 Ноя, 2011 14:19:40 Заголовок сообщения: |
|
|
| Спасибо за помощь. Будем работать... |
|