| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
vo_van Новичок


Зарегистрирован: Feb 27, 2012 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Сургут
|
Добавлено: Вт 28 Фев, 2012 13:49:22 Заголовок сообщения: Не могу подключится к 1756-HIST2G |
|
|
Помогите в решении проблемы.
Есть модуль FT Historian ME 1756-HIST2G, раньше мог к нему подключатся хотя бы через вэб интерфейс на порт 8080. Сейчас и на него не могу подключится. На индикаторе высвечивается следующее
SAEF MODE LAN OK 192.168.2.3 светодиод BAT не светится, светодиод STS горит красным, светодиод OK горит зеленым.
Через PI-Connection Manager вообще подключения не проходили выдавал ошибку 10727.
Подключение через LAN напрямую к модулю, или через точку доступа, результат один. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
vo_van Новичок


Зарегистрирован: Feb 27, 2012 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Сургут
|
Добавлено: Сб 03 Мар, 2012 5:03:54 Заголовок сообщения: |
|
|
Может есть, утилита для настройки модуля.
Или есть дополнительный IP адрес или порт для настройки модуля. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Moner Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2007 Сообщения: 24 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Ср 07 Мар, 2012 5:40:32 Заголовок сообщения: |
|
|
Чаще всего модуль уходит в Safe mode - если архивные файлы конфликтуют по времени. Для исправления надо зайти на порт 8080, порт 80 в данном режиме недоступен, PI-Connection Manager не подключается в режиме Safe mode. Так чтобы был недоступен 8080 - ниразу не было.
Как вариант - установить AOP для модуля в Logix и попробовать сбросить на заводские настройки. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
vo_van Новичок


Зарегистрирован: Feb 27, 2012 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Сургут
|
Добавлено: Ср 07 Мар, 2012 12:39:14 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо за ответ, думал, что вообще не ответят. Модуль раньше откликался на порт 8080, но т.к. он не работал, я его "долбил" консольными програмками, которые лежат в папке C:\Program Files\Rockwell Software\FactoryTalk Historian\Server\PIPC
После этого он перестал отвечать и на вэб.
Установить FactoryTalk Historian ME AOP не могу, т.к. у меня её нет. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Moner Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2007 Сообщения: 24 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Пт 09 Мар, 2012 17:05:22 Заголовок сообщения: |
|
|
AOP есть на сайте производителя (но дает скачивать только если есть серийник RSLogix). Еще AOP есть на диске который идет с модулем Hist2G.
По поводу консольных программ я не знаю что вы такое могли сделать чтобы порт 8080 перестал отвечать. Только если остановили веб-сервер. Надо почитать в документации есть ли процедура сброса модуля (помимо AOP) - я точно не помню.
Кстати вопрос - модуль через RSLinx видно?
Вообще, я думаю, что как самый крайний вариант - записать на CompactFlash образ с другого модуля или попробовать разобраться в конфигурационных файлах (операционная система Linux). Но это уже на свой страх и риск. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
vo_van Новичок


Зарегистрирован: Feb 27, 2012 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Сургут
|
Добавлено: Пт 09 Мар, 2012 17:35:30 Заголовок сообщения: |
|
|
В RSLinx, модуль Hist2G видно но он не активен. Вот скрин RSLinx
На пинги модуль Hist2G не отвечает.
Последний раз редактировалось: vo_van (Пт 09 Мар, 2012 18:41:05), всего редактировалось 1 раз |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
vo_van Новичок


Зарегистрирован: Feb 27, 2012 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Сургут
|
Добавлено: Пт 09 Мар, 2012 17:45:52 Заголовок сообщения: |
|
|
Вот скрин с ответом от модуля 1756-EN2T
 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Moner Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2007 Сообщения: 24 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Сб 10 Мар, 2012 11:11:59 Заголовок сообщения: |
|
|
Пробуйте перепрошить модуль мне кажется это самое верное решение в данной ситуации.
Ну и крайняя мера - закачать образ на CompactFlash. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
vo_van Новичок


Зарегистрирован: Feb 27, 2012 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Сургут
|
Добавлено: Сб 10 Мар, 2012 14:46:09 Заголовок сообщения: |
|
|
Буду на работе, попробую прошить. Но первым делом, надо разобратся со временем.
Вы были правы по поводу конфликтов из за разного времени. Проверил время на контроллере там стоит 98 год, а в панели стоит реальное время, неизвестно какое время было в хистори. Не понятно почему время оказалось не синхронизированным. И какой модуль должен выступать в роли синхронизирующего ??? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Moner Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2007 Сообщения: 24 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Вс 11 Мар, 2012 5:28:33 Заголовок сообщения: |
|
|
| инструкцию по настройке времени выслал на почту |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
vo_van Новичок


Зарегистрирован: Feb 27, 2012 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Сургут
|
Добавлено: Вс 11 Мар, 2012 9:05:40 Заголовок сообщения: |
|
|
| Спасибо! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|