Добавлено: Вт 09 Мар, 2010 12:35:58 Заголовок сообщения: Factory Talk |
|
|
Здравствуйте.
У меня проблема с кнопкой "Goto Display Button" в Factory Talk. Данная кнопка служит для перехода с одного дисплея на другой. При нажатии кнопки, в "Diagnostics List" отображается следующее сообщение: "GotoDisplayButton1 unable to open display from the development environment", хотя ссылка на дисплей указана верно. Подобная проблема существует и во встроенных графических объектах Factory Talk, переключение между дисплеями не работает. Что посоветуете делать? Заранее благодарен. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Zombi Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007 Сообщения: 97 Рейтинг: +12/-0
|
Добавлено: Вт 09 Мар, 2010 13:34:26 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте!!!
А Вы не пробовали нажимать "Test Application" вместо "Test Display"?
Желаю удачи!!! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Вт 09 Мар, 2010 15:43:43 Заголовок сообщения: Re: Factory Talk |
|
|
| drossel писал(а): | | Что посоветуете делать? Заранее благодарен. |
Тестировать надо из клиента. Т.к. сказано открытым текстом:
| drossel писал(а): | | ...unable to open display from the development environment |
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Rolex Частый гость


Зарегистрирован: Nov 01, 2011 Сообщения: 34 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 20 Фев, 2012 19:23:35 Заголовок сообщения: |
|
|
| Хочу подключится к ControlLogix l35e, попробовать соединить статические картинки и панели оборудования с тегами в проекте, на живом железе. Эмулятора соответствующего к сожалению нет. Какой мануал посоветуете прочитать целевой по Factory Talk? литературы много, в основном правда по Лоджиксу5000. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 20 Фев, 2012 20:07:42 Заголовок сообщения: |
|
|
FactoryTalk - это не продукт, а целая платформа, технология, в которой великое множество продуктов.
Что конкретно Вы хотели бы почитать?
Обзор здесь. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Rolex Частый гость


Зарегистрирован: Nov 01, 2011 Сообщения: 34 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 21 Фев, 2012 6:21:07 Заголовок сообщения: |
|
|
| я бы хотел почитать как FactoryTalk View Site Edition взаимодействует с тегами в проекте. Есть небольшой опыт с WinCC, там он входит в состав Simatic - соответственно в проекте степа объявлял нужные атрибуты и после компляции в WinCC получал искомые теги, интересно как это происходит здесь,"Quick Start..." какой нибудь. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 21 Фев, 2012 8:16:29 Заголовок сообщения: |
|
|
FactoryTalk View SE обращается непосредственно к тэгам, существующим в контроллерах, используя службу FactoryTalk Directory.
См. также описание FactoryTalk Services Platform.
Есть ещё интересная подборка видеофайлов.
В частности, там есть FactoryTalk View Machine Edition Quick Start Videos и в них - My first Project c Set Up Communications within an Application
Лучше всего изучить FactoryTalk View Site Edition User's Guide.
Можно поставить себе на виртуальную машину FactoryTalk Services, RSLinx Enterprise или RSLinx Classic, FactoryTalk View SE и поиграться. Все эти продукты позволяют поиграться без лицензии на протяжении grace period величиной 7 дней в полнофункциональном режиме, а по истечении этого периода - в demo режиме.
В состав пакета входит демо-аппликация, так что можно понять, как это всё работает. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Rolex Частый гость


Зарегистрирован: Nov 01, 2011 Сообщения: 34 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 23 Фев, 2012 16:01:49 Заголовок сообщения: |
|
|
Дельная литература, английский это хорошо,я за первоисточники, но ,слава богу, нашел перевод - иначе столько не осилить в сжатые сроки)) Подключился по евернету к контроллеру Control Logix L35E, через RS Linx Classic. Прогрузил проект из Logix 5000, ошибок нет, полный онлайн)
Далее создаю локальный проект в FactoryTalk View SE, добавляю аппаратный сервер Rockwell Automation Device Servers (RSLinx Enterprise), там становится видна вся моя конфигурация железа http://savepic.su/1390155.htm. И даже есть несколько графических дисплеев - цель добраться до тегов в проекте на контроллере.А как это сделать на деле - не понятно, Tag Browser - там только какие-то системные теги, ничего актуального из проекта http://savepic.su/1385035.htm . Насколько понял всю информацию я должен получить через RSLinx Enterprise, но на практике не могу понять как. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Rolex Частый гость


Зарегистрирован: Nov 01, 2011 Сообщения: 34 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 24 Фев, 2012 11:28:14 Заголовок сообщения: |
|
|
| Насколько удалось разобраться в проблеме: было необходимо создать "device shortcuts" в Communication Setup Rslinx Enterprise и присвоить его контроллеру, после этого в tag browser появились online теги из загружённого проекта, также если в Communication Setup указать путь к *.acd проекту на компе то появляются offline теги. Важное "но": после того как удалил device shortcuts и пере создал их заново: в Tag browser новый device shortcuts отображался с пустыми папками тегов, с помощью всевозможных перезапусков- иногда выходило их получить, но я так и не понял чего не хватает. Офлайновые получить просто: создаешь ссылку на устройство в настойках энтерпрайз, указываешь путь к проекту, нажимаешь ok. Может быть rslinx enterprise не настроен корректно? Спасибо. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Rolex Частый гость


Зарегистрирован: Nov 01, 2011 Сообщения: 34 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 24 Фев, 2012 11:30:52 Заголовок сообщения: |
|
|
| С планшета видео уроки не просмотреть=/ |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 24 Фев, 2012 12:48:52 Заголовок сообщения: |
|
|
ACD-файл находится на том же компьютере, что и RSLinx Enterprise? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Rolex Частый гость


Зарегистрирован: Nov 01, 2011 Сообщения: 34 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 24 Фев, 2012 13:48:52 Заголовок сообщения: |
|
|
Да, локальная конфигурация.
Все стало работать стабильно после того как обновил rslinx enterprise и factory talk service platform, с 9.0 до 9.1. Не знаю - толи раньше чего то не хватало толи дело в обновлении. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 24 Фев, 2012 14:11:36 Заголовок сообщения: |
|
|
ok  _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
drv305 Частый гость


Зарегистрирован: Nov 26, 2011 Сообщения: 24 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 10 Апр, 2012 11:55:09 Заголовок сообщения: |
|
|
Вставлю и свои 3 копейки:
Есть проект созданный в FactoryTalk, студия и клиент на одном АРМ, все работает кроме 1 момента - при отображении алармов не отображается имя пользователя при котором этот аларм сработал. Не могли бы подсказать как решить данную проблему?
Заранее благодарен. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Rolex Частый гость


Зарегистрирован: Nov 01, 2011 Сообщения: 34 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 13 Апр, 2012 13:19:16 Заголовок сообщения: |
|
|
И мои очередные три копейки: необходимо поменять название своего локального приложения в FactoryTalk View Studio, это можно сделать как нибудь штатно?
Последний раз редактировалось: Rolex (Пт 13 Апр, 2012 13:27:03), всего редактировалось 2 раз(а) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|