Здравствуйте !
Подскажите, есть ли средства для диагностирования кабеля ControlNet (RG6). Проблема в том, что под воздействием температуры центральная жила постепенно перемещается к экрану и в один прекрасный (самый неподходящий) момент агрегат встает на время замены кабеля (простои и т.д.). Исходя из опыта эксплуатации, ситуация повторяется регулярно в силу специфики производства и периодическая проверка надеемся улучшит ситуацию.
Спасибо.
Здравствуйте !
Подскажите, есть ли средства для диагностирования кабеля ControlNet (RG6). Проблема в том, что под воздействием температуры центральная жила постепенно перемещается к экрану и в один прекрасный (самый неподходящий) момент агрегат встает на время замены кабеля (простои и т.д.). Исходя из опыта эксплуатации, ситуация повторяется регулярно в силу специфики производства и периодическая проверка надеемся улучшит ситуацию.
Спасибо.
Ну в общем то MediaChecker позволит вам определить что кабель уже неисправен - он никак не покажет вам, что кабель еще работает но его надо скоро менять,
Решение в данном случае только использование другого кабеля - например у Belden есть кабель для ControlNet c температурой эксплуатации до 150 градусов (вместо стандартного до 75 градусов). Если у вас "горячее" производство - то без вариантов надо.
Также надо искать почему в кабельной трассе происходит перегрев - может есть место локального перегрева и будет достаточно проложить кабель по другой трассе.
Если есть тепловизор - то пришло время его использовать ))).