Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Связь с slc500 и dtam micro
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Связь с slc500 и dtam micro

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
kulik49
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 21, 2012
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 21 Апр, 2012 21:14:59    Заголовок сообщения: Связь с slc500 и dtam micro Ответить с цитатой

Здравствуйте, у меня такая проблема, нужно сохранить проекты,но не могу связатся с процессором
slc5/03 контроллера slc500 и панелью dtam micro.
Использую кабель pl2303 + 1747cp3/a, по rslinx драйвер df1.
Этими кабелями + переходники (COM9/COM25 И COM9/COM15)свободно связываюсь plc5/40 и 1785ke.
При подключении компьютера к сети dh+ с процессором
slc5/03 связь есть, а с панелью dtam micro
нет, через модуль 1785ke виден только plc5/40 и 1785ka5 (через
который и подключен slc5/03 по сети dh485) а slc5/03 и dtam micro
который подключен к каналу 0 процессора slc5/03 не видны.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вс 22 Апр, 2012 8:26:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Отсоедините DTAM Micro от SLC5/03,
Cоедините порт RS-232 SLC5/03 с портом компьютера кабелем 1747-CP3,
В RSLinx выберите драйвер RS-232 DF1 и ткните Auto-Configure.
Когда установите связь между контроллером и компьютером, сгрузите проект из контроллера в компьютер с помощью RSLogix 500 и сохраните на диске.

Соедините DTAM Micro c портом RS-232 компьютера кабелем 2707-NC2,
Трансфер проекта из DTAM Micro производится программным пакетом DPS (каталожный номер 2707-NP). См.
User manual на DTAM Micro
_________________
Обращайтесь к профессионалам.


Последний раз редактировалось: oldDad (Вс 22 Апр, 2012 11:53:12), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kulik49
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 21, 2012
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вс 22 Апр, 2012 8:46:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за ответ, но дело в том что при подключении компьютера к
каналу (0) процессора slc5/03 и выборе драйвера rs232 DF1
контроллера не видно, то же самое и с DTAM MICRO
драйвер выдаёт таймаут .
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вс 22 Апр, 2012 11:38:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Попробуйте удалить этот драйвер из RSLinx и создать соединение заново. Обязательно сделайте Auto-Configure.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kulik49
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 21, 2012
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вс 22 Апр, 2012 12:07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Попробуйте удалить этот драйвер из RSLinx и создать соединение заново. Обязательно сделайте Auto-Configure.

Это я уже делал несколько раз, и у меня создаётся такое впечатление
что плохо работает кабель usb/com, хотя этим кабелем с процессором PLC5/40 я связываюсь без ошибок, загружаю, скачиваю
проекты, работает SCADA......
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вс 22 Апр, 2012 12:46:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Очень возможно.
Опыт показывает, что далеко не каждый адаптер USB/COM хорошо работает с каждым процессором. Тот, который у Вас работает с PLC-5, может не работать с SLC.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kulik49
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 21, 2012
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вс 22 Апр, 2012 14:28:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Очень возможно.
Опыт показывает, что далеко не каждый адаптер USB/COM хорошо работает с каждым процессором. Тот, который у Вас работает с PLC-5, может не работать с SLC.

Это да, но может кото подскажет как увидеть DTAM MICRO через сеть
DH+ если это возможно, вот моя конфигурация. http://img-fotki.yandex.ru/get/6201/21053086.0/0_723c1_81bd9b24_XXL
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.149 секунды
/n