| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
andy_18 Частый гость


Зарегистрирован: Apr 07, 2012 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Сб 12 Май, 2012 13:21:04 Заголовок сообщения: частотник не принимает изменение параметров |
|
|
| Частотник 160-BA06NSF1 не принимает изменения параметров и при этом постоянно моргает (с частотой примерно 1 гц) индикатор. Как быть ? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
andy_18 Частый гость


Зарегистрирован: Apr 07, 2012 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вс 13 Май, 2012 13:10:57 Заголовок сообщения: |
|
|
| там ни слова не говорится о моей проблеме |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 14 Май, 2012 20:36:42 Заголовок сообщения: |
|
|
Прибор находится в режиме программирования?
Индикатор показывает код номера параметра и значение параметра? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
andy_18 Частый гость


Зарегистрирован: Apr 07, 2012 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 15 Май, 2012 13:44:22 Заголовок сообщения: |
|
|
| да, находится в режиме программирования, параметры и значения параметров меняет, но когда нажимаешь кнопку "ввод", чтобы запомнить измененное значение параметр принимает исходное значение, то которое там было до попытки изменения. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 16 Май, 2012 5:22:32 Заголовок сообщения: |
|
|
В заводские установки пробовали сбросить? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
andy_18 Частый гость


Зарегистрирован: Apr 07, 2012 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 16 Май, 2012 13:58:25 Заголовок сообщения: |
|
|
| пробовал, не реагирует, т.е. тоже не принимает измененный параметр |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|