СообщениеДобавлено: Чт 24 Май, 2012 13:02:48    Заголовок сообщения: 1606-XL240DR Ответить с цитатой

Вопрос по резервированным блокам питания:

1. Из документации не понятно сколько блоков питания можно подключать в параллель. Необходимо обеспечить резервированное питание 15А. Собираюсь использовать 3 шт. 1606-XL240DR. Вроде не вижу никаких проблем но хочется посоветоваться.
2. 2 блока питания 1606-XL240DR запитываются по отдельности, каждый от отдельного ввода. Выходы 24В объединяются. Таким образом при пропадании питания на одном из вводов всю нагрузку тянет второй БП. Вот такой вот АВР.
Допустима ли такая схема, не будет ли взаимовлияния БП. Вводы висят на разных фазах, и даже на разных фидерах.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 24 Май, 2012 16:35:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Никаких проблем нет, подключайте параллельно выходы хоть 10 штук.
Желательно, чтобы параллельные источники соединялись одинаковыми проводами одинаковаой длины, чтобы обеспечить на этих проводах одинаковое падение напряжения.
Взаимного влияния не будет. С чего бы ему взяться, если объединяются только выходы по постоянному току?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SergeyM
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 21, 2010
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 29 Май, 2012 10:45:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спаисбо!

Еще вопрос. Как то раньше никогда не считал ток БП на стороне 220В, а вот сейчас надо посчитать реальную нагрузку, что бы UPS выбрать правильно.
Думаю вот такая формула верна:
I_220 = (I_24*24)/E/220

I_220 - ток на стороне 220В
I_24 - ток нагрузки 24В
E - КПД блока питания для XL240DR брал 87% (минимальное)

Исходил из равенства мощностей:
E*I_220*220 = I_24*24

Cомнения еще есть в коэффициенте мощности (отношение активной к полной). Как то он здесь тоже должен быть учтен, но вот как?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 29 Май, 2012 15:37:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Входной ток при входном напряжении 230 VAC и номинальной нагрузке 10А составляет 1,22А.

Коэффициент мощности, как отношение действительной (активной) к кажущейся (полной) мощности равен 0,92. Не представляю, зачем это может понадобиться.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.135 секунды
/n