Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - 1761-AIC в качестве конвертера RS232 - RS485
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

1761-AIC в качестве конвертера RS232 - RS485

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
cskcsk
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 25, 2010
Сообщения: 13
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 04 Май, 2012 3:06:45    Заголовок сообщения: 1761-AIC в качестве конвертера RS232 - RS485 Ответить с цитатой

В проекте заложено использование 1761-AIC в качестве конвертера RS232 - RS485 для связи ПЛК с несколькими устройствами по Модбасу. Правильность опроса устройств из ПЛК проверялась путем подключения к RS232 порта ПЛК ноутбука с установленным симулятором Модбас-слейв (испытывались разные симуляторы).
При переносе на железо столкнулись с тем, что при подключении 2-х устройств на линию RS485 ПЛК не получает ответа ни от одного из них (у нас только 2 физустройства из 7 в наличии - остальные на объекте). При отключении одного из устройств связь с другим восстанавливается.
Попробовали заменить 1761-AIC на конвертер Moxa A53, получили устойчивую связь с обоими устройствами.
Вопрос: есть ли какие нюансы в применении 1761-AIC в качестве конвертера RS232 - RS485. В мануалах везде говорится о DH-485, RS не упоминается.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 04 Май, 2012 7:04:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

На основании чего вы решили, что 1761-NET-AIC совместим и может работать с Modbus? Это где-нибудь написано?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cskcsk
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 25, 2010
Сообщения: 13
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 04 Май, 2012 7:25:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
На основании чего вы решили, что 1761-NET-AIC совместим и может работать с Modbus? Это где-нибудь написано?

Ну как бы в вопросе сформулировано "В проекте заложено использование 1761-AIC ..." и т.д. Не мною заложено.
Кроме того, об упомянутом мной конвертере Moxa A53 Вы тоже нигде не найдете, что он совместим с протоколом Modbus. Это просто конвертер уровней синала, он гонит байты с входа на выход и обратно, попутно преобразуя электрические уровни сигнала, т.е. протокол может быть любой, хоть Modbus, хоть самописный.
Мой вопрос собственно в том и заключается, является ли 1761-AIC просто преобразователем интерфейсных уровней сигнала 232 <-> 485, или он вдобавок еще реализует какую-то логику поведения устройств на линии? С другой стороны, с одним устройством он все-таки работать дает, и именно по Модбасу.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 04 Май, 2012 7:43:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
является ли 1761-AIC просто преобразователем интерфейсных уровней сигнала 232 <-> 485
Нет.
Цитата:
или он вдобавок еще реализует какую-то логику поведения устройств на линии?
Да, он конвертер протокола, а не конвертер интерфейса.

DH-485 - это протокол, Modbus - тоже протокол.
Но RS-485, как и RS-232, - это не протокол, а электрический интерфейс.

Вы пытаетесь использовать конвертер протокола DH-485 в RS-232, в качестве конвертера интерфейса, в то время, как Вам необходим конвертер протокола Modbus в RS-232.

Цитата:
об упомянутом мной конвертере Moxa A53 Вы тоже нигде не найдете, что он совместим с протоколом Modbus. Это просто конвертер уровней синала

- потому он и работает. В отличие от него, 1761-NET-AIC - это преобразователь протокола DH-485 в RS-232, а не просто уровней электрического сигнала RS-485 в RS-232.
Moxa A53 просто преобразует уровни сигналов, т.к. является конвертером интерфейса, не имеющим к протоколу никакого отношения.
1761-NET-AIC преобразует не только уровни электрических сигналов, он преобразует протокол DH-485 в формат удобный для работы с интерфейсом RS-232.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cskcsk
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 25, 2010
Сообщения: 13
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 04 Май, 2012 9:42:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
1761-NET-AIC - это преобразователь протокола DH-485 в RS-232, а не просто уровней электрического сигнала RS-485 в RS-232

Вот, что удалось нарыть:

Publication 1761-UM004B-EN-P - June 2006
стр. 6
Operation Modes
The AIC+ interface converter can be used in the following modes.
• Point-to-point isolator
• RS-232 to RS-485 isolator <---------- наш случай
• RS-232 to half-duplex user mode ASCII isolator
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LohNess
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 11, 2011
Сообщения: 1
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 04 Май, 2012 10:16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
1761-NET-AIC - это преобразователь протокола DH-485 в RS-232, а не просто уровней электрического сигнала RS-485 в RS-232


Ерунда!
Мануал к примеру программы (от АВ) для Logix5000 в качестве Modbus RTU master/slave
пост на форуме АВ
http://forums.rockwellautomation.com/posts/e2b3fb2a4d
сам мануал
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ap/cig-ap129_-en-p.pdf

внимательно читаем:
Before you use this application solution, consider the following:
• Controller Serial Port Unvailable as a Programming Connection
If Used as a Master on Modbus
• Subset of Modbus Function Codes
• Automatic Conversion of Little Endian Data to Big Endian Data
• Connect Logix5000 Controller to RS485 Network Via
1761-NETAIC
• Sample Files in RSLogix 5000 v13 Format

ну в догонку из самого мануала (1761_NET-AIC_um004_en.pdf) на этот модуль:
Operation Modes:
The AIC+ interface converter can be used in the following modes.
• Point-to-point isolator
• RS-232 to RS-485 isolator
• RS-232 to half-duplex user mode ASCII isolator
Device Compatibility:
The AIC+ interface converter can be used to interconnect the
following devices.
• SLC 500, 5/01, 5/02, and 5/03 processors (channel 1)
• SLC 5/03, 5/04, and 5/05 processors (channel 0)
• MicroLogix controllers
• Logix controllers
• 1756-DH485 ControlLogix module
• Operator interface devices
• Personal computer serial ports (or any 9-pin DTE serial port)
• Modems

Где здесь хоть одна аглицкая буква про то, что он конвертер протокола, в частности DH?
Вы, батенька, попутали физику (RS-ы) с лирикой .... э-э-э, с протоколами!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 07 Май, 2012 10:41:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

LohNess писал(а):
Цитата:
1761-NET-AIC - это преобразователь протокола DH-485 в RS-232, а не просто уровней электрического сигнала RS-485 в RS-232

Ерунда!

Присоединяюсь к LohNess

cskcsk писал(а):
Вот, что удалось нарыть:

Publication 1761-UM004B-EN-P - June 2006
стр. 6
Operation Modes
The AIC+ interface converter can be used in the following modes.
• Point-to-point isolator
• RS-232 to RS-485 isolator <---------- наш случай
• RS-232 to half-duplex user mode ASCII isolator

Должен работать для вашего случая.
На одном из объектов видел: около 10 счетчиков электроэнергии Landis+Gyr были подключены через 1761-NET-AIC+.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.133 секунды
/n