Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Proper connection of field device to the Control Room
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Proper connection of field device to the Control Room

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
drossel
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Mar 09, 2010
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 24 Окт, 2012 19:40:38    Заголовок сообщения: Proper connection of field device to the Control Room Ответить с цитатой

Dear colleagues,

I have a little misunderstanding.

There is a 2 wire flowmeter in the field. I connect it to the IS barrier and then to the input module (1756-IF16H). IS barrier is a repeater power supply from Phoenix-Contact. How do you think, do I need a power supply at the module input? Because the flowmeter is powered by IS barirer. Or the power supply in the input of the module is for only module?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Ср 24 Окт, 2012 22:39:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Various barriers have different schemes for the connection. Let me know exactly what you have barriers?
One thing for sure the 1756-IF16H not powered loop current. It's sink.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drossel
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Mar 09, 2010
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 25 Окт, 2012 5:50:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Dear Ryzhij62,

I am using Phoenix-Contact's "Exi repeater power supply" - MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I.

For detailed information:
Circuit includes: Two wire flowmeter, Exi repeater power supply, 1492-AIFM16-F-3 and input channel of 1756-IF16H.

Regarding to your answer. Do you mean that, the input module needs power supply in it's input channel (the output of the barrier) whether we you use two or four wire transmitter?

By the way, I know Russian. Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 25 Окт, 2012 19:49:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Thank you!
My English is not so good as my Russian Embarassed

Итак, Ваш Phoenix MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I может питать токовые входы модуля 1756-IF16H, если использовать выходы барьера 3.1(+) и 3.2(-).
Разумеется, сам барьер должен быть подключен к источнику питания через клеммы 1.1(+24VDC) и 1.2(GND)
При этом дополнительный источник питания для ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ петли тока в опасной зоне не нужен тоже.

Я не знаю, какой Вы применяете расходомер. Однако, кориолисовые и вихревые расходомеры потребляют очень большой ток на возбуждение, поэтому их не получится запитать от барьера. В этом случае им нужен отдельный блок питания и линия с защитой Exd.
Источник питания обычно размещают в безопасной зоне, и в защите Exd нуждается только кабель питания.

Удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drossel
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Mar 09, 2010
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 26 Окт, 2012 5:44:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уважаемый Ryzhij62,

дело в том, что я использую схему (1756-IF16H (Single Ended Current) with 1492-AIFM16-F-3). А там указывается, что надо использовать блок питания. Зачем мне использовать БП, если датчик питается через барьер.

И я не хочу использовать схему (1756-IF16H (16 DIFFERENTIAL) with 1492-AIFM16-F-3), потому, что тогда для каждого 1756-16H модуля требуется два 1492-AIFM16-F-3.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Пт 26 Окт, 2012 14:49:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уважаемый drossel,

Прежде всего позвольте рекомендовать Вам официальный документ http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1492-in070_-mu-e.pdf в котором на странице 4 показана схема терминального блока 1492-AIFM16F-3

Насколько я понимаю, контакты B1, C1...C16 в Вашей схеме останутся свободными. Или установите перемычку между B18 и B1, тогда Вы сможете использовать ряд C1...C16 для сигналов "-" от барьеров.
Похоже, Вам придётся позаботится об объединении всех нечётных (1, 3,5,..., 29, 31, 33, 35) контактов модуля 1756-IF16H между собой.
Какой кабель и разъём Вы используете между1492-AIFM16F-3 и 1756-IF16H ?
У Вас применён 1492-ACABLE...UB ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drossel
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Mar 09, 2010
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 26 Окт, 2012 16:12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уважаемый Ryzhij62,

Мы используем кабель 1492-ACABLE025UB между1492-AIFM16F-3 и 1756-IF16H.

Да, я так и делал, установил перемычку между B18 и B1, потом использовал ряд C1...C16 для сигналов "-" от барьеров. Соответственно, ряд B2...B17 для сигналов "+" от барьеров.

Кстати, я использую официальный документ: http://raise.rockwellautomation.com/raconfig/rtcache/pdf/aifm16-f-3%20to%201756-if16h%20(single%20ended%20current)%2041171-036_0.pdf.

By the way, sorry for my Russian Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Вс 28 Окт, 2012 19:49:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Думаю, что единственным недостатком такого включения, возможно, будет отсутствие световой индикации (LED) о неисправном предохранителе из-за обратной полярности приложенного к LED напряжения.
Однако, вряд ли такая индикация нужна при использовании барьеров.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drossel
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Mar 09, 2010
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 29 Окт, 2012 6:11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Кстати, я это проверил. Световая индикация работает. Confused
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.122 секунды
/n