| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
NGA Частый гость


Зарегистрирован: Jul 12, 2012 Сообщения: 16 Рейтинг: +0/-1
|
Добавлено: Ср 26 Сен, 2012 9:02:08 Заголовок сообщения: Sequential Function Chart |
|
|
| Подскажите по какой причине не могу открыть для редактирования или создать новую Sequential Function Chart... Да и вообще при создании "New Routine" в Type доступен только "Ladder Diagram".... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 26 Сен, 2012 9:21:47 Заголовок сообщения: |
|
|
Насколько я понимаю, речь идёт о RSLogix 5000?
Как Вы видите из этой таблицы, опция Sequential function chart поддерживается не во всех комплектах RSLogix 5000. Возможно, в Вашем она, как раз, не поддерживается. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
NGA Частый гость


Зарегистрирован: Jul 12, 2012 Сообщения: 16 Рейтинг: +0/-1
|
Добавлено: Ср 26 Сен, 2012 10:02:15 Заголовок сообщения: |
|
|
Да именно про RSLogix 5000 идет речь...
Ранее все открывалось и создавалось, а как переустановил RSLogix 5000 v.17 вот такая беда ... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 26 Сен, 2012 10:08:01 Заголовок сообщения: |
|
|
Ваш RSLogix 5000 активирован?
Какой конкретно каталожный номер имеет установленная Вами v.17?
Какая версия RSLogix 5000 стояла до update? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
NGA Частый гость


Зарегистрирован: Jul 12, 2012 Сообщения: 16 Рейтинг: +0/-1
|
Добавлено: Ср 26 Сен, 2012 10:18:49 Заголовок сообщения: |
|
|
Да конечно он активирован...
Так на данный момент стоит V17.01.00 (CPR 9 SR 1)
До обновления также стояла 17 версия какая точно не могу сказать ...
Получается что объект был создан в новой версии из-за этого ?? Тогда почему когда создаешь совершенно новый проект также доступ только к Ladder Diagram |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 26 Сен, 2012 10:26:02 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | Так на данный момент стоит V17.01.00 (CPR 9 SR 1)
До обновления также стояла 17 версия какая точно не могу сказать ... |
До обновления SFC работало?
Если стояла 17-я, и теперь 17-я, то в чём был смысл обновления? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
NGA Частый гость


Зарегистрирован: Jul 12, 2012 Сообщения: 16 Рейтинг: +0/-1
|
Добавлено: Ср 26 Сен, 2012 10:32:36 Заголовок сообщения: |
|
|
Ранее я работал через другой ноут... Там стаяла 17 версия там все открывалось и создавалась!
На данный момент установил на новую рабочую машину получается V17.01.00 (CPR 9 SR 1) и вот такая беда!! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 26 Сен, 2012 10:39:44 Заголовок сообщения: |
|
|
Я правильно понимаю, что Вы перенесли пакет с одной машины на другую или установили ещё одну копию?
Активация привязана к "железу" конкретной машины". Вы делали rehosting на новую машину?
Что со старой машиной, там осталась копия пакета или её нет? если да, то работает ли там SFC? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
NGA Частый гость


Зарегистрирован: Jul 12, 2012 Сообщения: 16 Рейтинг: +0/-1
|
Добавлено: Ср 26 Сен, 2012 10:52:46 Заголовок сообщения: |
|
|
Так давайте-ка по подробнее вам напишу... а то я не много не понимаю еще (новичок)
Случай таков... Ранее работал в RSLogix 5000 v.17 все работал пришлось отдать ноутбук...
На новом ноутбуке поставил виртуальную машину установил RSLogix 5000 v.17 лицензию поставил все как бы работает...( изменят создает в Ladder Diagram) Заливает программу в контроллер все работает на УРА!! кроме это случая ( а если я открываю программу где написано уже в Sequential Function Chart то его эмблемка серая как-будто она за пароле на) Я думаю может что при установке какой-нибудь глюк произошел ?? может быть такое!
Старую машину уже не вернуть !(( |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 26 Сен, 2012 12:49:23 Заголовок сообщения: |
|
|
Фактически Вы установили пакет второй раз (на новую машину).
Лицензия у Вас имеется только на один пакет, не на два, поэтому в таких случаях, как у Вас, необходимо делать перенос активации с прежней машины на новую, т.е. делать rehosting c использованием FactoryTalk Activation. Вы его делали? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
NGA Частый гость


Зарегистрирован: Jul 12, 2012 Сообщения: 16 Рейтинг: +0/-1
|
Добавлено: Ср 26 Сен, 2012 13:07:53 Заголовок сообщения: |
|
|
| Хоть и нельзя эту тему поднимать но по другому не получится ответить у меня на ноутбуке стоит не официальная лицензия... Это точно не из-за лицензии... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 26 Сен, 2012 13:13:56 Заголовок сообщения: |
|
|
Ну, раз лицензии нет, то ....  _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
NGA Частый гость


Зарегистрирован: Jul 12, 2012 Сообщения: 16 Рейтинг: +0/-1
|
Добавлено: Ср 26 Сен, 2012 13:15:22 Заголовок сообщения: |
|
|
| Хочу выразить Благодарность за блиц опрос !)) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 26 Сен, 2012 13:19:58 Заголовок сообщения: |
|
|
Обращайтесь, пожалуйста. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
NGA Частый гость


Зарегистрирован: Jul 12, 2012 Сообщения: 16 Рейтинг: +0/-1
|
Добавлено: Ср 26 Сен, 2012 16:10:48 Заголовок сообщения: |
|
|
| Я так понял что у меня была загвоздка в самой утилите поставил V17.01.02 (CPR 9 SR1) Все заработало как часики .... )) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|