| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
anforcer Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 12, 2012 Сообщения: 64 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 29 Янв, 2013 17:12:33 Заголовок сообщения: Не получается наладить связь InView 2706-P44C и 2706-PENETM |
|
|
Здравстсвуйте, есть дисплей InView 2706-P44C и устройство коммуникации его с сетью ethernet 2706-PENETM. Устройство 2706-PENETM подключено к компу и имеет IP 192.168.1.1. Оно замечательно пингуется с компом который имеет IP 192.168.1.191. RSlinx его тоже определяет как PanelView 2711-T5A20.
При запуске программы iNvIEW MESSAGING SOFTWARE я создаю проект для 2706-P44C, настраиваю ethernet соединение вводя в настройки IP 192.168.1.1. и порт 3001(по умолчанию) и пытаюсь загрузить проект. После чего выходит ошибка Error:Could not communicate with display. Verify that the config IP Adress is correct. При этом ранее горевший ровным светом светодиод Comm на плате 2706-PENETM начинает мигать, что описывается в документации как connect not established.
Что с чем не коннектится??? Если 2706-P44C и 2706-PENETM, то их соединение я тысячу раз проверил - все по инструкции. Только питание 2706-P44C идет от розетки без заземления,ну я думаю это не должно играть особой роли.  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
anforcer Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 12, 2012 Сообщения: 64 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 30 Янв, 2013 4:48:02 Заголовок сообщения: |
|
|
Да этой мой случай, и судя по нему все подобрано правильно, а именно дисплей 2706-P44C и преобразователь 2706-PENETM.
Сегодня пробывал законнектится по компорту компьютера,но RSlinx не видет панель 2706-P44C... ? В чем проблемма, может порт 232 панели выбит? Панель совсем новая. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 30 Янв, 2013 8:46:46 Заголовок сообщения: |
|
|
И питание у Вас подключено правильно, как там написано, и мощности хватает? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
anforcer Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 12, 2012 Сообщения: 64 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 30 Янв, 2013 13:25:30 Заголовок сообщения: |
|
|
| Ага.. Согласно документу для 2706-PENET нужны дисплеи серии С, у меня и есть дисплей серии 2706-P44C... Но вот незадача панель через компорт не коннектится с компом....Rx , Tx, GND все подключено а Rslinx не видит панель... В документации написано что пожно использовать при работе с панелью либо 232 или 485... одновременно нельзя... Эти режимы как нибудь в панеле переключаются??????? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 30 Янв, 2013 15:23:28 Заголовок сообщения: |
|
|
| anforcer писал(а): | | использовать при работе с панелью либо 232 или 485... одновременно нельзя... Эти режимы как нибудь в панеле переключаются??????? |
Да, или 232, или 485:
| Цитата: | TB1 can be used for incoming RS-232 or RS-485 serial
connection. They cannot be connected at the same time.
|
Они никак не переключаются, а просто подключаются либо один, либо другой. По поводу подключения проверьте, всё ли сделано по 2706-in006_-mu-p.pdf, стр. 5 и 6. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
anforcer Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 12, 2012 Сообщения: 64 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 31 Янв, 2013 3:53:09 Заголовок сообщения: |
|
|
Ну так и делаю, там сложно перепутать.
1- GND
2 - +5V
3 - TX
4 - RX
3-TX 4-RX я пробывал менять местами. Не работает ни с 2706-PENET, ни напрямую с компа.
Немного подумав я немного извратнулся, извините, использовал MOXA Nport 5250 для виртуализации компорта на компьютере. Настроил Nport на сеть RS485. Откинул концы 2706-PENET1 и посадил концы кабеля rs485 идущего от MOXA Nport 5250 на клеммы 5(+rs)-6(-rs)-8(GND). Подключаюсь и все работает...
Почему не работает rs232 не понятно... Подскажите пожалуйста как проверить рельно ли порт rs323 умер? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|