Anybus X-gateway AB9003-B и RSLogix5000

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
ship-pite
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Sep 14, 2012
Сообщения: 1
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 31 Окт, 2012 13:45:25    Заголовок сообщения: Anybus X-gateway AB9003-B и RSLogix5000 Ответить с цитатой

Уважаемые знатоки, не могли бы помочь.

подключил модуль "Anybus X-gateway AB9003-B" к контроллеру 1756-L72 через модуль "1756-CN2R/B ControlNet Bridge"
сконфигурировал RSNetWorx for ControlNet, eds файлы добавил
модуль Anybus в RSNetWorx виден,
произвел настройку Anybus согласно инструкции.
поставил адрес модбас 3, IP сервера 192,168,10,112, имя клиента 192,168,10,42, добавил одну транзакцию.
на сервере запустил программу ModSim, модулирующую модбас устройство
в модуле я вижу через web-интерфейс через Transaction Monitor что данные приходят.
а вот в RSLogix данных нет и модуле висит ошибка "code 16#0109 Connection Request Error:Invalid connection size"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 31 Окт, 2012 23:36:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Problem
I/O Configuration shows a yellow triangle with an exclamation point, indicating an error for a module. Do the following to view the error:
Right-click the module.
Select Properties.
Look at the Connection tab. In the Module Fault box, you see:
(Code 16#0109) Connection Request Error: Invalid connection size

Cause
A connection to this module has been set up with the wrong size.

Solution
For 1756-CNB(R)
If the module is a 1756-CNB(R) being used as an adapter in a remote chassis, you selected the wrong chassis size when you defined the CNB(R). Offline, change the chassis size of the CNB(R) to the correct value and download to the PLC.

_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.140 секунды
/n