Добрый день. У кого нибудь есть информация,что означает моргание в модуле 1734-ACNR (голова удаленного клеммника) светодиода module status красным цветом. Получается сбрасывать только путем скидывания питания с удаленного клеммника(? Проблема появляется периодический 1-2 дня.
• Firmware (NVS) update
• MAC ID changed
• CPU load exceeded
Немного сложновато с анализом данных словосочетаний. Итак,
• Firmware (NVS) update - Лампа моргает в процессе обновления прошивки чего или кого??? Основного контроллера??? - это наврядли... Никто и никогда не обновлял прошивку контроллера, тем более в работе...
• MAC ID changed - На предприятии сеть контролнет... Как и где там мак адрес??? Если это адрес controlnet, то разве он может меняться сам и произвольно?
• CPU load exceeded - Перегрузка контроллера? интересно... Но красная лампа моргает только на одном удаленном клеммнике, два других абсолютно правильно работают... Если бы контроллер грузился, то я так понимаю ошибки были бы на всех удаленных клеммниках.
Таким образом ни одно из выше перечисленного мне не подходит, разве что последнее CPU load exceeded. И как это проверить? Мажорных ошибок в контроллере нет, разве что минорные... А из-за них это возможно?