Добавлено: Пн 14 Янв, 2013 17:40:45 Заголовок сообщения: Ошибки при попытке он-лайн редактирования в 1747-L553 |
|
|
Есть контроллер 1747-L553, при попытке редактирования в он-лайн, RSLogix500 вываливается оф-лайн.
Подключаюсь по Ethernet, тут же подключена PVPlus.
В чем может быть проблема?
Спасибо. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 14 Янв, 2013 17:59:12 Заголовок сообщения: |
|
|
Молча вываливается? Или пишет что-то? Скриншот не приведете? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
agennady Частый гость


Зарегистрирован: Dec 12, 2006 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 14 Янв, 2013 19:42:43 Заголовок сообщения: |
|
|

Ошибку кидает даже если ранг не изменился. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 14 Янв, 2013 20:02:39 Заголовок сообщения: |
|
|
А с другими контроллерами RSLogix 500 на этом же компьютере работает в онлайн? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
agennady Частый гость


Зарегистрирован: Dec 12, 2006 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 14 Янв, 2013 20:17:31 Заголовок сообщения: |
|
|
| Да, с другими контроллерами 500-ый работал нормально. Это проявляется почему-то только на 553-ем процессоре, который с Ethernet-ом на борту. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 14 Янв, 2013 20:24:58 Заголовок сообщения: |
|
|
А по RS-232 пробовали подключиться? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
agennady Частый гость


Зарегистрирован: Dec 12, 2006 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 14 Янв, 2013 20:44:50 Заголовок сообщения: |
|
|
не пробовали, с собой нет кабеля.
вот еще вариант ошибки
  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
off-65 Частый гость


Зарегистрирован: Jul 07, 2011 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 15 Янв, 2013 4:27:18 Заголовок сообщения: |
|
|
| Подключаетесь к Ethernet на прямую или через шлюзы? А то у нас похожая проблема. Если в один хаб включаемся, всё нормально, а вот через шлюзы периодически рвет связь, правда независимо от режима. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
agennady Частый гость


Зарегистрирован: Dec 12, 2006 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 15 Янв, 2013 17:17:16 Заголовок сообщения: |
|
|
| Подключаемся через HUB, в нем контроллер, панелька и иногда комп программиста с RSLogix500. Ощущение, что все же проблема где то в Ethernet-е. В других контроллерах этой серии такого видеть не приводилось. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Вт 15 Янв, 2013 19:21:25 Заголовок сообщения: |
|
|
| Я бы проверил соответствие версий прошивки контроллера и RSLinx. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 16 Янв, 2013 0:08:53 Заголовок сообщения: |
|
|
Я бы сперва попытался понять, это Ethernet, или это не Ethernet. Для этого связался бы с контроллером по RS-232 и посмотрел, получится ли. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
agennady Частый гость


Зарегистрирован: Dec 12, 2006 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 16 Янв, 2013 20:20:55 Заголовок сообщения: |
|
|
версии OS и процессора:

Про Linx не понял, что там может быть? вер. 2.57
Работу через RS232 проверю при следующем визите на завод.
Спасибо за варианты! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Чт 17 Янв, 2013 13:37:45 Заголовок сообщения: |
|
|
Я вот тут что вспомнил: если у Вас панель PVPlus, с которой Вы возможно общаетесь через RSLinx Enterprise, то, может быть, Вы через тот же Enterprise пытаетесь программировать и SLC-контроллер?
А так не получится - для SLC нужен RSLinx Classic. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
agennady Частый гость


Зарегистрирован: Dec 12, 2006 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 17 Янв, 2013 13:47:08 Заголовок сообщения: |
|
|
RSLinx Enterprise для программирования не используем, честно говоря не представляю где и как это можно сделать.
Панельку программировали с другого компьютера. на котором стоит FTView Studio.
Обращаемся к контроллеру как обычно через окно RSWho RSLinx Classic. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Чт 17 Янв, 2013 14:32:47 Заголовок сообщения: |
|
|
| agennady писал(а): | RSLinx Enterprise для программирования не используем, честно говоря не представляю где и как это можно сделать.
| Никак. С RSLogix не работает.
Разве, что для RS-232 DF-1 (1784-PKTX, 1784-PCIC) настраивать Classic для подключения через Enterprise.
Делал, как рекомендуют для DF-1 - сразу не получилось, продолжать не стал...
Ethernet оба "делят" без проблем. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|