| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
anforcer Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 12, 2012 Сообщения: 64 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 31 Янв, 2013 12:18:42 Заголовок сообщения: Соединение SLC 5/03 c PanelView+ через rs232 |
|
|
Здравствуйте... У кого нибудь есть опыт срашивания PanelView Plus с SLC5/03 CPU через 232 порт? Сама PanelView Plus имеет порт ethernet и rs232 DF1-serial, а контроллер SLC5/03 DH485 и rs232. У меня опыту маловато в панелях, но RSView ME работал и знаю что где и как, просто 2 дня их пытаю , устал ....
Я так понимаю основные настройки необходимо будет сделать в RSView ME, а в контроллере только порт настроить? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dimazon Частый гость


Зарегистрирован: Sep 11, 2007 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 31 Янв, 2013 13:32:17 Заголовок сообщения: |
|
|
У нас по такой схеме панель Palel View600 соединена с контроллером.
Работает нормально. Единственное учитывайте расстояние от контроллера до панели, насколько помню вроде больше 30 метров не приветствуется. По настройкам если нужно будет - пишите, посмотрю. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Чт 31 Янв, 2013 14:58:44 Заголовок сообщения: Re: Соединение SLC 5/03 c PanelView+ через rs232 |
|
|
| anforcer писал(а): | Здравствуйте... У кого нибудь есть опыт срашивания PanelView Plus с SLC5/03 CPU через 232 порт? Сама PanelView Plus имеет порт ethernet и rs232 DF1-serial, а контроллер SLC5/03 DH485 и rs232. У меня опыту маловато в панелях, но RSView ME работал и знаю что где и как, просто 2 дня их пытаю , устал ....
Я так понимаю основные настройки необходимо будет сделать в RSView ME, а в контроллере только порт настроить? |
В контроллере не требуется, но знать настройки надо. Кабель использовать правильный - 2711-NC13. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
anforcer Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 12, 2012 Сообщения: 64 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 31 Янв, 2013 15:01:53 Заголовок сообщения: |
|
|
А у Вас PanelView 600 или PanelView 600 Plus ???
У меня походу проблеммы с проектом RSView... никак не могу настроить сервер ( |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Чт 31 Янв, 2013 15:46:30 Заголовок сообщения: |
|
|
| anforcer писал(а): | А у Вас PanelView 600 или PanelView 600 Plus ???
У меня походу проблеммы с проектом RSView... никак не могу настроить сервер ( |
Начни с настроек Design (Local), если на компьютере есть RS-232.
Когда в Studio получишь результат, копируй настройки в Runtime (Target). |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|