Andrey83
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 16, 2012
Сообщения: 10
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 03 Апр, 2013 7:25:00    Заголовок сообщения: Вопрос по дискретным модулям от новичка Ответить с цитатой

Добрый день!
Объясняю на крестьянско-лапотном (как уж могу) , прошу понять и простить. Сейчас у меня выставляется: если есть сигнал, то 1, если его нет, то 0. Можно ли это поменять на противоположное на уровне "поставил галочку" не затрагивая логики, а то сигналов много и переделывать придется долго. Это случайно не изменение состояния COS? Прошу тыкнуть в книжку (сам читал 1756-UM058C-RU-P) или просто объяснить Angel
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Ср 03 Апр, 2013 11:36:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

1.Для большей ясности Вам предстоить обнародовать кат.№ модулей.
2.COS Вас не спасет. это не та опера.
3.Думаю нада просить коллективный разум, как Вам менее болезненно выйти из этой ситуации. Для этого - 4. ...
4.Ваш процессор , прошивка и поддержка редакторов (ST, FBD, SFC ... ) ... ?
Пока как то так Cool
ps Вероятнее Вам придется сделать AOI и в какой то доп процедуре инвертировать сигналы , а это конечно же программа ...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexV
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007
Сообщения: 126
Рейтинг: +6/-0
Откуда: г.Мирный, Якутия

СообщениеДобавлено: Чт 04 Апр, 2013 12:15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Готовой галочки для инвертирования данных в конфигурации модулей нет.
Учитывая, что читали мануал по 1756, можно сделать вывод о процессоре...
Языки не важно, Ladder есть всегда, тем более нужна всего одна инструкция.
Создать тэг для данных с модуля.
Инструкцией NOT положить в него данные с модуля.
В оффлайновой копии проекта сделать автоматическую замену во всех процедурах тега данных модуля на созданный тэг (соответствующая галочка есть в диалоге замены).
Всё.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.129 секунды
/n