Вертикальный монтаж SLC500

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
tank_urg
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 14, 2013
Сообщения: 1
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 14 Июн, 2013 5:53:38    Заголовок сообщения: Вертикальный монтаж SLC500 Ответить с цитатой

Контроллерная сборка (шасси на 13 модулей - 1746-А13) по ширине не влезает в шкаф. Подскажите, можно ли монтировать указанный контроллер в шкаф вертикально? Если есть есть такая возможность, то со ссылкой на документацию. Спасибо!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 14 Июн, 2013 7:31:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Как Вы можете видеть из публикации 1746-in016_-mu-p, производитель предусматривает горизонтальное расположение котроллера при монтаже, причём при этом должны быть обеспечены указанные в документации пространства, и должен воспроизводиться один из представленных в документации вариантов расположения.

Прямого запрета монтировать контроллер в шкаф вертикально, как Вы видите, в документации не содержится.

Таким образом, Вы можете монтировать контроллер так, как Вам представляется технически возможным, понимая при этом, что ответственность за обеспечение нормальных условий эксплуатации и, следовательно, долговременную работоспособность контроллера, Вы несете самостоятельно.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
off-65
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 07, 2011
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 17 Июн, 2013 8:09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сименс разрешает свои контроллеры монтировать вертикально. Соответственно при вертикальной установке, рабочий диапазон температур на двадцать градусов ниже
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Пн 17 Июн, 2013 11:43:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

off-65 писал(а):
Соответственно при вертикальной установке, рабочий диапазон температур на двадцать градусов ниже
"Диапазон" или "верхняя граница диапазона"? Wink
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 18 Июн, 2013 6:56:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

off-65 писал(а):
Сименс разрешает свои контроллеры монтировать вертикально. Соответственно при вертикальной установке, рабочий диапазон температур на двадцать градусов ниже

Очень возможно.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Вт 18 Июн, 2013 13:52:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

off-65 писал(а):
Сименс разрешает ...

а еще Сименс чайники делает ... so what ? ... Very Happy Very Happy Very Happy
ps ... и рентгеновские установки ...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 18 Июн, 2013 16:01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Liter писал(а):
off-65 писал(а):
Сименс разрешает ...

а еще Сименс чайники делает ... so what ? ... Very Happy Very Happy Very Happy
ps ... и рентгеновские установки ...


Коллега, речь, по-видимому идёт о том, есть ли и у Rockwell такие документы, которые регламентировали бы условия эксплуатации контроллера, установленного вертикально, т.к. конвективный теплообмен при таком расположении существенно ухудшается.

До сих пор я таких документов, в которых было бы написано, условно говоря, следующее: "Мы, производитель, разрешаем монтировать контроллер вертикально при условии, что рабочая температура внутри шкафа не превысит столько-то градусов" не встречал. Никто, однако, вертикально монтировать контроллеры не мешает. Важно просто, чтобы обеспечивался (естественный или искусственный) теплообмен такой интенсивности, чтобы рабочая температура компонентов контроллера не превышала допустимой границы.

Наверное, можно смонтировать контроллер вертикально, расположить рядом датчик температуры и наблюдать за ней, или сделать аварийное отключение, если она достигнет какой-то предаварийной величины?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 21 Июн, 2013 11:48:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Flex можно вертикально, но предел с 55 градусов падает на 40.
Для SLC надо еще и на модули смотреть, например для 16 канального аналогового 60 градусов, если модуль стоит самым последним в шасси, иначе только 55.

"Думайте сами, решайте сами..." С.Никитин
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.133 секунды
/n