Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Архитектура и комплектность FactoryTalk SE, помогите
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Архитектура и комплектность FactoryTalk SE, помогите

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Farit84
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Dec 20, 2012
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 13 Май, 2013 9:18:08    Заголовок сообщения: Архитектура и комплектность FactoryTalk SE, помогите Ответить с цитатой

Планируется установка системы FactoryTalk SE слеудющей архитектуры:

Сервер обмена данными
- FactoryTalk View SE Server
- FactoryTalk Historian Live data Interface

Сервер Баз данных
- FactoryTalk Historian SE + FactoryTalk Historian SE Advanced Server

Клиентские машины (АРМ)
- FactoryTalk View SE Client - в качестве HMI
- FactoryTalk Historian ProcessBook - для отображения архивных трендов

Инженерная станция
- RSLogix5000 Professional – для разработка прикладного ПО контроллеров
- RSLinx Gateway – для связи контроллера с рабочей станцией
- FactoryTalk View SE Studio – для разработки систем визуализации
- FactoryTalk View SE Client - для просмотра и управления на верхнем уровне приложения


Вопросы:
1. На сколько корректна эта комплектность, и какая существует практика?
2. Включает-ли FT View SE Server в свой состав RSLinx Enterprise?
3. Возможно-ли на клиенстких машинах отображение исторических трендов сервера Historian в FactoryTalk View SE Client, вместо FT Historian ProcessBook?
4. Необходим-ли на инженерной станции RSLinx Gateway?
5. Нужен-ли на инженернойстанции FT View SE Client?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Вт 14 Май, 2013 8:09:50    Заголовок сообщения: Re: Архитектура и комплектность FactoryTalk SE, помогите Ответить с цитатой

Farit84 писал(а):
Вопросы:
1. На сколько корректна эта комплектность, и какая существует практика?
2. Включает-ли FT View SE Server в свой состав RSLinx Enterprise?
3. Возможно-ли на клиенстких машинах отображение исторических трендов сервера Historian в FactoryTalk View SE Client, вместо FT Historian ProcessBook?
4. Необходим-ли на инженерной станции RSLinx Gateway?
5. Нужен-ли на инженернойстанции FT View SE Client?

Попытка ответов:
1. Можно обойтись без Historian. SE пишет данные (модели протоколирования): собственный формат (имеется утилита просмотра и конвертирования) или через ODBC, для просмотра трендов этих данных имеется соответствующий экранный объект.
2. Network - нет.
3. См. п. 1.
4. Нет для инженерной станции, лучше ставить на компьютер к которому сможешь подключаться из-вне.
5. Нет. Два часа клиент будет работать.

Для привязки лицензий покупайте USB DONGLE - один для инженерной станции, второй на все остальное.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Farit84
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Dec 20, 2012
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 14 Май, 2013 10:05:42    Заголовок сообщения: Re: Архитектура и комплектность FactoryTalk SE, помогите Ответить с цитатой

Спасибо dv_!
dv_ писал(а):

4. Нет для инженерной станции, лучше ставить на компьютер к которому сможешь подключаться из-вне.

Не совсем понял, что за компьютер?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Вт 14 Май, 2013 10:12:59    Заголовок сообщения: Re: Архитектура и комплектность FactoryTalk SE, помогите Ответить с цитатой

Farit84 писал(а):
Спасибо dv_!
dv_ писал(а):

4. Нет для инженерной станции, лучше ставить на компьютер к которому сможешь подключаться из-вне.

Не совсем понял, что за компьютер?
Подключенный постоянно к твоим контроллерам Logix, например с FT View Server. Для инженерной станции RSLinx Gateway не нужен.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Farit84
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Dec 20, 2012
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 14 Май, 2013 10:33:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

На сайте роквел, в типовых структурах RSLinx присутствует в составе инженерной станции. (страница 3)
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qr/iasimp-qr010_-en-p.pdf
Я правильно понимаю, что здесь речь идет о желательности, а не необходимости?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Вт 14 Май, 2013 11:43:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Farit84 писал(а):
На сайте роквел, в типовых структурах RSLinx присутствует в составе инженерной станции. (страница 3)
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qr/iasimp-qr010_-en-p.pdf
Я правильно понимаю, что здесь речь идет о желательности, а не необходимости?

Только путать не надо:
- RSLinx Lite - связь инструментальных средств (RSLogix, RSNetWorkx...) с контроллерами. Бесплатный.
- RSLinx Classic - RSLinx Lite плюс сервер OPC DA. За деньги. Если применять RSTune или LoopOptimizer, тогда необходим.
- RSLinx Gateway - RSLinx Classic плюс маршрутизация (с любого RSLinx через него на контроллеры, на инженерной станции - точно не нужен). За деньги.

Ранее работа RSLinx определялась только лицензией.
Если к Lite подсунуть лицензию Gateway, тогда он работал как Gateway, но без серийного номера.
Lite начинает работать как OPC сервер, если на этом-же компьютере имеется лицензия FT View SE Network Server (не рекомендуется).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Farit84
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Dec 20, 2012
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 14 Май, 2013 12:10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо, теперь более или менее ясно, меньше каши Smile))
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.127 секунды
/n