Добавлено: Чт 06 Dec, 2012 14:05:45 Заголовок сообщения: RSlinx и 1769L32E |
|
|
Доброго времени суток! Помогите советом! У нас имеется компрессор с АСУ на базе AB с ЦПУ 1769L32E(монтировали все швейцарцы в 2006 году). Сейчас закупили себе резервных модулей и решили попробывать разобраться с контроллерами АВ(так как работаем только с сименс)! подключили ЦПУ и несколько модулей(сделали firmware до 15). дальше начали создавать небольшой проект(что бы понять как все это работает)
добавили модули(какие были в наличии) и попробовали загрузить это в ПЛК(теги не создавали, до этого еще не дошли)! все вроде загрузилось и онлайн появился! так вот в чем вопрос:
1. напротив всех модулей появился желтый восклицательный знак!почему?
2. после изменения конфигурации корзины(добавили название к модулям) пытались загрузить изменения в программу и на этом все! программа не грузиться и потерялась связь с ПЛК(ошибка вроде эта была 806-80042535), в RSlinx видна теперь только его сетевая карта! востановили все при помощи новой записи firmware. снова загрузились - все нормально, но после повторной загрузки программы опять все тоже самое произошло!Почему так происходит? Что мы делаем не так?
ОС на ПК:
Win XP SP2 RUS |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Чт 06 Dec, 2012 15:57:36 Заголовок сообщения: |
|
|
По первому пункту смотри.
По второму - заочно тяжело. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ssw Частый гость


Зарегистрирован: Jan 09, 2012 Сообщения: 14 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 06 Dec, 2012 16:10:29 Заголовок сообщения: |
|
|
вроде конфигурировали из V15.01.00 и там все модули были!
 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Чт 06 Dec, 2012 16:38:09 Заголовок сообщения: |
|
|
Желтый вопрос - RSLinx не имеет информации об оборудовании.
По указанной ранее ссылке ищи слово EDS - второе сообщение от oldDad - вариант 1, далее мое - вариант 2 (ленивый, но если сработает). |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ssw Частый гость


Зарегистрирован: Jan 09, 2012 Сообщения: 14 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 06 Dec, 2012 17:00:27 Заголовок сообщения: |
|
|
| У меня был восклицательный желтый знак, или это одно и тоже? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ssw Частый гость


Зарегистрирован: Jan 09, 2012 Сообщения: 14 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 06 Dec, 2012 17:01:24 Заголовок сообщения: |
|
|
| У меня был восклицательный желтый знак, или это одно и тоже? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пн 10 Dec, 2012 9:23:29 Заголовок сообщения: |
|
|
| ssw писал(а): | | У меня был восклицательный желтый знак, или это одно и тоже? |
Извиняюсь, я почему то подумал про Linx (в нем только вопросительный).
У тебя в RSLogix восклицательный.
Смотри свойства модулей, вкладка Connection: там будет код ошибки и его расшифровка.
Последний раз редактировалось: dv_ (Пн 10 Dec, 2012 10:27:31), всего редактировалось 1 раз |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ssw Частый гость


Зарегистрирован: Jan 09, 2012 Сообщения: 14 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 10 Dec, 2012 9:45:09 Заголовок сообщения: |
|
|
Так как полные нуль в этих контроллерах, объясните подробнее как соеденить RSlinx и L32E!?
Мы сделали так:
1.собрали на DIN рейки такую связку:
а.L32E-1769IQ32-1769OB32-1769PA4-1769IF8-1769OF8C-1769IR6
2.подали напряжение на БП, на ЦПУ начало красным мигать OK, назначили ему IP и сделали прошивку(ПК тоже назначили IP из тойже подсети)
3.запустили RSlinx добавили драйвер связи EtherNet/IP
4. при запуске RSWho появился только сам ЦПУ и все!
Должны ли и появится все подключенные модули?
Если не трудно напишите как с самого начало делать соедение сети и т.п. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пн 10 Dec, 2012 10:26:44 Заголовок сообщения: |
|
|
| ssw писал(а): | Так как полные нуль в этих контроллерах, объясните подробнее как соеденить RSlinx и L32E!?
Мы сделали так:
1.собрали на DIN рейки такую связку:
а.L32E-1769IQ32-1769OB32-1769PA4-1769IF8-1769OF8C-1769IR6
2.подали напряжение на БП, на ЦПУ начало красным мигать OK, назначили ему IP и сделали прошивку(ПК тоже назначили IP из тойже подсети)
3.запустили RSlinx добавили драйвер связи EtherNet/IP
4. при запуске RSWho появился только сам ЦПУ и все! |
Все правильно сделали. Можно подключить по RS-232 нуль-модемным кабелем, в RSLinx выбрать протокол RS-232 DF-1 Devices.
| ssw писал(а): | | Должны ли и появится все подключенные модули? |
Должны. Т.к. их нет - устраняй причину в RSLogix (восклицательный знак!), для начала в свойствах модулей запрети проверку, вкладка General: для Electronic keying установи Disable... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
drv305 Частый гость


Зарегистрирован: Nov 26, 2011 Сообщения: 24 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 10 Dec, 2012 11:09:04 Заголовок сообщения: |
|
|
| На флексовых платах(1796 серия), чтобы их обнаружить в RSLinx необходимо подать напряжение (24 VDc) на клемники плат, может тут такой-же вариант? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ssw Частый гость


Зарегистрирован: Jan 09, 2012 Сообщения: 14 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 10 Dec, 2012 11:28:29 Заголовок сообщения: |
|
|
[/url]
ошибка 16#ff08 - как ее устранить? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ssw Частый гость


Зарегистрирован: Jan 09, 2012 Сообщения: 14 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 10 Dec, 2012 11:39:23 Заголовок сообщения: |
|
|
| drv305 писал(а): | | На флексовых платах(1796 серия), чтобы их обнаружить в RSLinx необходимо подать напряжение (24 VDc) на клемники плат, может тут такой-же вариант? |
Аналоговые модули вроде под напряжением(индикаторр OK горит зеленым) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пн 10 Dec, 2012 12:13:49 Заголовок сообщения: |
|
|
По-пробуйте перетасовать периферийные модули. Возможно плохой контакт на локальной шине.
И, кстати, Вы не забыли про концевую заглушку на локальную шину? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пн 10 Dec, 2012 12:20:27 Заголовок сообщения: |
|
|
| ssw писал(а): | | ошибка 16#ff08 - как ее устранить? |
Проочитай текст для этой ошибки: неправильный путь к модулю.
Но начать надо не c него, а c "родителя":

Сними "птицу" с Major Fault On Controller If ... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ssw Частый гость


Зарегистрирован: Jan 09, 2012 Сообщения: 14 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 10 Dec, 2012 12:51:02 Заголовок сообщения: |
|
|
| Ryzhij62 писал(а): | По-пробуйте перетасовать периферийные модули. Возможно плохой контакт на локальной шине.
И, кстати, Вы не забыли про концевую заглушку на локальную шину? |
Действительно нет 1769-ECR(это наверное и есть заглушка? без нее работать не будет?) |
|