| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Ср 17 Июл, 2013 18:44:11 Заголовок сообщения: Проблема с модулями 1756-IF16 |
|
|
| Доброго дня. Имеется система с ControlLogic 5563 5-ю удаленными 10-слотовыми корзинами. В произвольные промежутки времени пропадает связь с аналоговыми модулями ( в RSLogix 5000 начинает моргать I/O Not Responding), все это продолжается неск. секунд потом модуль вновь опрашивается. В свойствах самого модуля есть такой параметр: Multicast CRC Error он равен 7, описания данного параметра так и не нашел в мануалах, он должен быть равен 0? Сами думает что не хватает мощности самого процессорного модуля, какие могут быть варианты? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
Добавлено: Чт 18 Июл, 2013 6:46:43 Заголовок сообщения: |
|
|
Доброго дня ! ... или иного времени суток.
Пишите больше информации ... какая сеть , какой RPI, comm format с этими модулями , со всеми сразу пропадает соединение или только с отдельными, вперемежку или только с одними и теми же ... и пр  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Zombi Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007 Сообщения: 97 Рейтинг: +12/-0
|
Добавлено: Чт 18 Июл, 2013 7:24:52 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте!
Сеть какая?
Если EtherNet IP, то какими коммутаторами пользуетесь? Как сконфигурированы коммутаторы?
Больше информации в студию.
Желаю Удачи! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Чт 18 Июл, 2013 12:51:46 Заголовок сообщения: |
|
|
Сорри за долгий ответ, никак не мог раньше. RPI- 200ms, сеть ControlNet.
Отваливаются не все модули а только некоторые (но все они только аналоговые). Еще такой вопрос: что означает настройка модуля
Use Sheduled Connection over ControlNet?
П.С. Завтра ставим Logix 5572 вместо 5563. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Чт 18 Июл, 2013 18:35:14 Заголовок сообщения: |
|
|
А сеть ControlNet с помощью программы RSNetworx for CN конфигурировали после внесения изменений в аппаратуру? Или хотя бы изначально?
Ваши вопросы наводят на подозрение, что нет...
Может просто у Вас кейкипер сети не сконфигурирован оказался? Обычно это процессорный модуль. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Чт 18 Июл, 2013 18:54:11 Заголовок сообщения: |
|
|
| Дело в том что аппаратура не менялась, завтра да придется ControlNet перенастраивать. Утилита корректно видит текущую сеть и все узлы в ней. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Чт 18 Июл, 2013 19:30:11 Заголовок сообщения: |
|
|
"Видит" - это хорошо.
Осталось оптимизировать расписание обмена и выгрузить его в кейкипер сети.
По разным причинам, изредка, кейкипер теряет конфигурацию. Чаще всего из-за сбоев по питанию.
У нас бывало.
PS
Из-за плохого заземления корзин и уравнивания потенциалов тоже "чудесатые чудеса" случаются |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Пт 19 Июл, 2013 3:10:33 Заголовок сообщения: |
|
|
Признаюсь не силен в настройках ControlNet, так опишу то как я буду делать:
Через утилиту RS for NetWorks подключаемся к корзине в кот. нах-ся контроллер, ставим пункт EnableEdit, жмем Start и ждем когда пройдет сканирование сети. Потом делаем Download.
Теперь хотел бы услышать замечание/советы. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пт 19 Июл, 2013 6:13:45 Заголовок сообщения: |
|
|
| Вроде всё так. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Пт 19 Июл, 2013 15:51:54 Заголовок сообщения: |
|
|
Позанимались сегодня с ControlNet'ом. Выяснили что на 5 корзинах прошивка модуля CNBR - 11.05, а на одной модуле оказалась 11.04 залили 11.05 в нее. В настройках аналоговых модулей были не корректные настройки RPI и RTS (время RTI было больше чем RTS). В обе корзины с процессорными модулями заново создали Keeper'а и залили новую конфигурацию. Такой вопрос, когда мы меняем настройки модулей нужно ли заново строить сеть через NetWorks и заливать ее в CNBR модули?
П.С. вроде пока работает, оставили под наблюдением. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пт 19 Июл, 2013 17:19:42 Заголовок сообщения: |
|
|
| mp3corp писал(а): | | В обе корзины с процессорными модулями заново создали Keeper'а и залили новую конфигурацию? | Так у Вас ещё и процессоры с резервированием или как? Что ж Вы молчали? Это важно!
| mp3corp писал(а): | | Такой вопрос, когда мы меняем настройки модулей нужно ли заново строить сеть через NetWorks и заливать ее в CNBR модули? | Если речь о настройках связи через сеть, то да, конфигурацию сети надо создавать и заливать в кейкипер заново. В случае резервирования процессоров эта процедура проводится для каждого из корневых CNBR.
Если речь об изменении настроек аналоговых каналов, то сеть перестраивать не надо. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Пт 19 Июл, 2013 17:30:15 Заголовок сообщения: |
|
|
| Да, система с резервированием, что то сразу забыл указать... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
kant1288 Новичок


Зарегистрирован: Aug 29, 2013 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 29 Авг, 2013 5:20:54 Заголовок сообщения: |
|
|
Всем привет! У меня похожая проблема, тоже имеются резервируемые контроллеры, 4 10-ти слотовые корзины с модулями ввода/вывода. При переключении контроллеров основной/резервный, пропадает связь с одним аналоговым модулем IF16, причём "ОК" у него постоянно красным начинает гореть. Заменял модуль, менял местами с другими IFами, и всё равно при переключении теряется связь. Сеть ControlNet настраивал с помощью RSnetworx, NUT=10, RTS=100, RPI=100.
Думаю увеличить RPI, NUT и переприсвоить адреса ControlNet, по мануалу нужно наименьшие адреса присваивать шасси с модулями ввода/вывода, а у меня сейчас наоборот. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Чт 29 Авг, 2013 10:49:55 Заголовок сообщения: |
|
|
Есть ли возможность перевести DI/DO в режим обмена RackOptimization?
Какие модули ControlNet у Вас в процессорных корзинах? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
kant1288 Новичок


Зарегистрирован: Aug 29, 2013 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 30 Авг, 2013 6:03:31 Заголовок сообщения: |
|
|
Во всех корзинах в том числе и процессорных стоят модули CNBR/E, прошивка 11.5.12. В корзине с неработающим аналоговым модулем стоят только 7 модулей IF16 и 2 модуля OF8.
Изменить режим обмена DI/DO в можно, сейчас идёт наладка. В данный момент во всех дискретных модулях стоит режим RackOptimization. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|