Добрый день.
Есть необходимость управления всем процессом при помощи ПО верхнего уровня на базе Intouch системы, связь между контроллером AllenBradley c процессором ControlLogix5563 и intouch, будет происходить при помощи kepservera. Вот тут и возник вопрос!!!
Коммутационный модуль 1756-EN2T(EtherNet/IP). IP модуля, к примеру, 192.168.0.11.
Добавлял каналы AllenBradley ControlLogix Ethernet или AllenBradley Ethernet но к сожалению корректно настроить не получилось. Требуется помощь, если кто делал данную связь - напишите...
Здравствуйте. настраивал KepServer 4.0 для Siemens, OPC клиентом выступал RS View 32. Для АВ все аналогично. Ничего сложного в этом нет. Вы должны будете добавить драйвер CL, выбрать устройство CL5500, указать IP и символьное имя тега. В KepServer есть встроенный OPC клиент, им кстати можно увидеть значение переменных. Вы смотрели? Ну а в Intouch Вам нужно тоже выбрать, что обмен у вас будет происходить через OPC, там это точно есть. Удачи!