В программе Factory Talk Studio v. 7.0 был произведен экспорт в Exel файл журнала аларменных сообщений. После того, как были удалены не нужные сообщения, был импортирован этот же измененный файл (уже с другим именем) с выбором функции - удалить существующий журнал и записать новый из Exel файла. Однако не нужные, удаленные сообщения продолжают формироваться. В Factory Talk Studio в Alarm and Event Setup этих сообщений тоже нет. Систему перезагружали. Не помогает.Подскажите, что сделано не правильно, или что необходимо еще сделать. Заранее благодарен.
Журнал вторичен, это результат, первичны свойства тэгов. Ковыряйтесь с свойствах конкретных тэгов, если хотите навсегда "прибить" алармы по ним.
Исключение - алармы, порождаемые функциональными блоками ALARM в самом контроллере. Тогда Вам туда
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.