Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Вывод клиентского приложения на два экрана
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Вывод клиентского приложения на два экрана

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
amigo
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jul 23, 2012
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 05 Ноя, 2013 17:20:53    Заголовок сообщения: Вывод клиентского приложения на два экрана Ответить с цитатой

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, как настроить в FactoryTalk SE v.6 (v.7) клиентское приложение, чтобы оно запускалось на двух мониторах параллельно с возможностью просмотра разных экранов. Но не запуская две копии .cli-файла. Большое спасибо!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007
Сообщения: 123
Рейтинг: +7/-0
Откуда: Енакиево

СообщениеДобавлено: Вт 05 Ноя, 2013 18:21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте. В настройках экрана, который будет на другом мониторе сделайте смещение по оси Х.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
amigo
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jul 23, 2012
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 07 Ноя, 2013 16:24:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Мне нужно сделать так, чтобы не запускать второго клиента. Есть клиент с 1900*1200, и два монитора с таким же расширением.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007
Сообщения: 123
Рейтинг: +7/-0
Откуда: Енакиево

СообщениеДобавлено: Пт 08 Ноя, 2013 8:42:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте. Так вам и не надо запускать второго клиента. Повторю еще раз. В настройках экрана, который будет у вас запускаться на втором мониторе, нужно сделать смещение по оси Х. В свойствах экрана, раздел Position, радиобокс переключить на Specify Position in Pixels, в поле ввода Х указать 1900, если у вас разрешение такое, как вы указали. Экран откроется на втором мониторе.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.133 секунды
/n