Добавлено: Чт 19 Dec, 2013 15:34:46 Заголовок сообщения: Не работает Alarm and Event Summary???
Здравствуйте, форумчане. Начал впервые разработку проекта на FT 7.0 Windows XP SP3 (RUS), настроил сервер теговых тревог (по мануалу), который реагирует на изменение тега в 0 (сам тег внутренний). Запускаю проект и мнемосхему, где находится элемент Alarm and Event Summary FT 7.0, начинаю изменять тег 1-0-1-0-1 и т.д. Соответственно на объекте Alarm and Event Summary проявляются сообщение то о аварийной ситуации, то о том что тег пришел в норму по-очереди. Далее перехожу на другую мнемосхему и обратно. В ИТОГЕ в Alarm and Event Summary остаются ТОЛЬКО сообщения об активной тревоге (если тег в о) ! Сообщения же о прошедших тревогах,которые были ранее исчезают. В документации о само очистке ничего нет , ЭТО так работает, кто нибудь сталкивался???
Да, так и должно быть. Summary - это сводка текущих состояний, а не истории. Сообщения о последних изменениях состояния хранятся в памяти самого компонента Summary (т.е. на клиенте, а не на сервере!) и выгружаются вместе с ним при смене дисплея.
Эту "якобы историю" можно или спрятать фильтром чтобы не вводила в заблуждение, или установить в настройках родительского дисплея Cache After Displaying: Yes + Always Updating (тогда этот дисплей не закрывается, а постоянно живет в фоновом режиме). В любом случае когда будет достигнут лимит Summary в 2000 строк, самые старые сообщения начнут пропадать.
Для хранения полноценной истории алармов нужно настроить базу данных Alarm and Event History (для этого на диске FactoryTalk заботливо предусмотрен установщик MSSQL Express). Отображается содержимое такой БД через отдельный компонент Alarm and Event Log Viewer.
Спасибо, что так четко и оперативно ответили. На самом деле SQL сервер для хранения тревог я настроил и просматриваю его как выи указали через log viewer,а alarm and event summary использую для оперативного оповещения, так как сообщения о тревогах появляются на сервере только через минуту. Проблему решил так - просто прикрепил alarm and event summary вниз дисплея, сейчас он общий элемент и не зависит от других мнемосхем))) еще раз спасибо!!!!