5860
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 08, 2013
Сообщения: 12
Рейтинг: +0/-0
Откуда: АрселорМиттал Кривой Рог

СообщениеДобавлено: Пн 13 Янв, 2014 13:09:39    Заголовок сообщения: EDS файл модуля MVI56-mcm Ответить с цитатой

Подскажите пожалуйста, есть модуль и файл EDS модуля MVI56-mcm (rev1.002)
0001: [File]
0002: DescText = "MVI56 ProSoft Communications Module";
0003: CreateDate = 05-30-02;
0004: CreateTime = 04:55;
0005: Revision = 1.0;
0006:
0007: [Device]
0008: VendCode = 309;
0009: VendName = "ProSoft Technology, INC.";
0010: ProdType = 12;
0011: ProdTypeStr = " ";
0012: ProdCode = 83;
0013: MajRev = 1;
0014: MinRev = 2;
0015: ProdName = "MVI56";
0016: Catalog = "MVI56";
0017: Icon = "MVI56.ico";

На сайте АВ скачал единственный предлагаемый файл EDS, для данного модуля.
0001: [File]
0002: DescText = "1756-MVI/A Multi-Vendor Interface";
0003: CreateDate = 10-04-2004;
0004: CreateTime = 11:14:00;
0005: Revision = 1.1;
0006:
0007: [Device]
0008: VendCode = 1;
0009: VendName = "Allen-Bradley Company, Inc.";
0010: ProdType = 12;
0011: ProdTypeStr = "Communications Adapter";
0012: ProdCode = 83;
0013: MajRev = 1;
0014: MinRev = 1;
0015: ProdName = "1756-MVI/A";
0016: Catalog = "1756-MVI/A";
0017: Icon = "1756enet.ico";

Они взаимозаменяемы, потому что в первом случае при регистрации в RSLinx 2.59 lite матюкается (The following warning occurred in the (File) section of the EDS file. The Create Time entry is not a valid time or format.). Раннее использовалась 13 версия Logix и RSLinx (вер.-?) к нему.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shrddr
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 09, 2013
Сообщения: 62
Рейтинг: +5/-0

СообщениеДобавлено: Пн 13 Янв, 2014 15:06:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

допишите CreateTime = 04:55:00 Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5860
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 08, 2013
Сообщения: 12
Рейтинг: +0/-0
Откуда: АрселорМиттал Кривой Рог

СообщениеДобавлено: Пн 13 Янв, 2014 15:11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А что будет если не дописать ))) он его и так кушает.
Нужно ли вообще менять EDS файл.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Пн 13 Янв, 2014 18:27:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Начну с того, что 1756-MVI/A и 1756-MVI-MCM совершенно разные модули и выпущены разными фирмами.
На это, между прочим, есть чёткое указание в содержимом ESD-файла.
Если уж Вам нужен именно 1756-MVI-MCM, то необходимые файлы, конфигуратор и примеры Вы можете скачать на сайте фирмы-производителя ProSoft Technology.

Другой модуль, 1756-MVI/A, выпускался RA и представляет собой свободно-программируемый на Си модуль последовательного интерфейса для экзотических протоколов, которые пользователь сам пожелает туда загнать.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.132 секунды
/n