Добрый день. На заводе планируют поставить частотный преобразователь для управления насосом. В связи с этим у меня возник вопрос, можно ли управлять частотным преобразователем из имеющейся СКАДЫ RSView32 v6.4? Частотный преобразователь собираются поставить фирмы Vacon модель NXS01055A2H0SSA1A20000C1. в этот частотник заложены модуля аналогового и дискретного ввода/вывода, а также модуль Ethernet/IP. На сайте производителя сказано. что частотником можно управлять по ethernet, но как это сделать из сторонней СКАДЫ системы - неизвестно. Ваконовская тех поддержка молчит. В связи с чем вопрос к коллективному разуму:
1) Можно ли управлять этим чудом из имеющейся скады системы полностью (RSView32, PLC-5)? Если управлять нельзя, то существует ли способ, чтобы вытянуть из него какую-либо информацию для обратной связи?
2) Если этого нельзя сделать на существующей архитектуре скады, то что нужно докупить?
3) Если нельзя законектится к данному частотнику, может стоит сменить частотник, на какой?
Разумеется, с экрана компьютера, на котором работает RSView32, управлять любым оборудованием, включая частотный преобразователь можно. В конце концов, SCADA именно для этого и предназначена.
Как мы с Вами знаем, SCADA управляет оборудованием не непосредственно, а косвенно. Она влияет на содержимое ячеек памяти в программируемом контроллере, следуя командам оператора, и отображает содержимое этих ячеек контроллера на экране.
Всё остальное делает контроллер. В частности, контроллер получает информацию из оборудования и укладывает в свои ячейки памяти (доступные для SCADA), а также выдает на оборудование управляющие воздействия (в том числе, инициированные опреатором путём воздействия на SCADA).
Отсюда вывод: частотный преобразователь должен быть связан с контроллером, между ним и контроллером должен быть организован обмен данными. Это можно сделать, либо подключив входы и выходы контроллера, соответственно, к выходам и ко входам частотного преобразователя, или же с использованием (сетевого) интерфейса. В последнем случае, контроллер должен иметь такой же интерфейс, как и частотный преобразователь, и должен понимать язык команд частотного преобразователя и форматы его данных. Если это не тот случай, то остаётся только первый вариант. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.